消防应急照明和疏散指示系统的检测与验收的规定是什么?
消防应急照明,因正常照明的电源失效而启用的照明称为应急照明。疏散指示标志,对人员安全疏散具有重要作用,国内外实际应用表明,疏散指示标志,可以更有效地帮助人们在浓烟弥漫的情况下,及时识别疏散位置和方向,迅速沿发光疏散指示标志顺利疏散,避免造成伤亡事故。
根据各项目对系统工程质量影响严重程度的不同,将检测、验收的项目划分为A、B、C三个类别:
1.A类项目应符合下列规定:
1)系统中的应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱和灯具的选型与设计文件的符合性;
2)系统中的应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱和灯具消防产品准入制度的符合性;
3)应急照明控制器的应急启动、标志灯指示状态改变控制功能;
4)集中电源、应急照明配电箱的应急启动功能;
5)集中电源、应急照明配电箱的连锁控制功能;
6)灯具应急状态的保持功能;
7)集中电源、应急照明配电箱的电源分配输出功能。
2.B类项目应符合下列规定:
1)本标准第6.0.3条规定资料的齐全性、符合性;
2)系统在蓄电池电源供电状态下的持续应急工作时间。
3 其余项目应为C类项目;
6.0.5系统检测、验收结果判定准则应符合下列规定:
1.A类项目不合格数量应为0,B类项目不合格数量应小于或等于2,B类项目不合格数量加上C类项目不合格数量应小于或等于检查项目数量的5%的,系统检测、验收结果应为合格;
2.不符合合格判定准则的,系统检测、验收结果应为不合格。
6.0.6本节各项检测、验收项目中,当有不合格时,应修复或更换,并进行复验。复验时,对有抽验比例要求的,应加倍检验。
消防应急照明和疏散指示系统的工作原理是什么?:集中控制型系统和非集中控制型系统对灯具应急启动的控制方式不同,集中控制型系统中设置有应急照明控制器,应急照明控制器采用通信总线与其配接的集中电源或应急照明配电箱连接;应急照明控制器通过集中电源或应急照明配电箱控制灯具的工作状态。集中电源或应急照明配电箱也可直接联锁控制灯具的工作状态,应急照明控制器能够采用自动和手动方式控制集中电源或应急照明配电箱及其配接灯具的应急启动。
消防应急照明和疏散指示系统有哪些功能?:消防应急照明和疏散指示系统是一种辅助人员安全疏散和消防作业的消防系统,为人员的安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件及正确的疏散指示信息。才能有效保障系统在火灾等紧急情况下发挥其应有的消防功能。消防应急照明和疏散指示系统的功能:应能采用自动和手动方式控制消防应急照明和疏散指示系统的应急启动,即控制系统的灯具和相关设备转入应急工作状态。(二)集中控制型系统的应急状态保持功能,系统应急启动后。
消防应急照明和疏散指示系统的注意事项是什么?:消防应急照明和疏散指示系统的注意事项是什么?智能消防疏散指示及应急照明系统是由应急照明灯具、消防报警系统、智能疏散系统等多种设备组成的、应用于大型公共场所的一套智能消防疏散指示系统。因正常照明的电源失效而启用的照明称为应急照明。应急照明不同于普通照明,1)应急照明应急转换时间:系统应急转换时间不应大于5s,高危险区域使用的系统应急转换时间不应大于0.25s。