一级消防工程师
报考指南考试报名成绩查询准考证视频知识

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页一级消防工程师案例分析专业问答正文
消防应急照明和疏散指示系统的检测与验收的规定是什么?
帮考网校2020-06-15 17:34
精选回答

消防应急照明和疏散指示系统检测与验收的规定是什么

消防应急照明因正常照明的电源失效而启用的照明称为应急照明。疏散指示标志,对人员安全疏散具有重要作用,国内外实际应用表明,疏散指示标志,可以更有效地帮助人们在浓烟弥漫的情况下,及时识别疏散位置和方向,迅速沿发光疏散指示标志顺利疏散,避免造成伤亡事故。

根据各项目对系统工程质量影响严重程度的不同,将检测、验收的项目划分为A、B、C三个类别:

1.A类项目应符合下列规定:

1)系统中的应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱和灯具的选型与设计文件的符合性;

2)系统中的应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱和灯具消防产品准入制度的符合性;

3)应急照明控制器的应急启动、标志灯指示状态改变控制功能;

4)集中电源、应急照明配电箱的应急启动功能;

5)集中电源、应急照明配电箱的连锁控制功能;

6)灯具应急状态的保持功能

7)集中电源、应急照明配电箱的电源分配输出功能。

2.B类项目应符合下列规定:

1)本标准第6.0.3条规定资料的齐全性、符合性;

2)系统在蓄电池电源供电状态下的持续应急工作时间

3 其余项目应为C类项目;

6.0.5系统检测、验收结果判定准则应符合下列规定:

1.A类项目不合格数量应为0,B类项目不合格数量应小于或等于2,B类项目不合格数量加上C类项目不合格数量应小于或等于检查项目数量的5%的,系统检测、验收结果应为合格;

2.不符合合格判定准则的,系统检测、验收结果应为不合格。

6.0.6本节各项检测、验收项目中,当有不合格时,应修复或更换,并进行复验。复验时,对有抽验比例要求的,应加倍检验。