消防应急照明和疏散指示系统是如何分类的?由哪些组成?
帮考网校2020-06-15 16:33
精选回答

消防应急照明和疏散指示系统是如何分类的?由哪些组成?

消防应急照明因正常照明的电源失效而启用的照明称为应急照明疏散指示标志,对人员安全疏散具有重要作用,国内外实际应用表明,疏散指示标志,可以更有效地帮助人们在浓烟弥漫的情况下,及时识别疏散位置和方向,迅速沿发光疏散指示标志顺利疏散,避免造成伤亡事故。

(一)系统分类和组成

消防应急照明和疏散指示系统按照灯具的应急供电方式和控制方式的不同,分为自带电源非集中控制型、自带电源集中控制型、集中电源非集中控制型、集中电源集中控制型四类系统。

自带电源非集中控制型系统由应急照明配电箱和消防应急灯具组成。消防应急灯具由应急照明配电箱供电。

自带电源非集中控制系统连接的消防应急灯具均为自带电源型,灯具内部自带蓄电池,工作方式为独立控制,无集中控制功能,系统组成见图3-32-1示。

3-32-1 自带电源非集中控制型系统组成如下:

(二)自带电源集中控制型系统

自带电源集中控制型系统由应急照明控制器应急照明配电箱和消防应急灯具组成。消防应急灯具由应急照明配电箱供电,消防应急灯具的工作状态受应急照明控制器控制和管理。

自带电源集中控制型系统连接的消防应急灯具均为自带电源型,灯具内部自带蓄电池,但是消防应急灯具的应急转换由应急照明控制器控制,系统组成见图3-32-2所示。

3-32-2 自带电源集中控制型系统组成如下:

(三)集中电源非集中控制型系统

集中电源非集中控制型系统由应急照明集中电源、应急照明分配电装置和消防应急灯具组成。应急照明集中电源通过应急照明分配电装置为消防应急灯具供电。

集中电源非集中控制型系统连接的消防应急灯具自身不带电源,工作电源由应急照明集中电源提供,工作方式为独立控制,无集中控制功能,系统组成见图3-32-3所示。

3-32-3 集中电源非集中控制型系统组成如下:

(四)集中电源集中控制型系统

集中电源集中控制型系统由应急照明控制器、应急照明集中电源、应急照明分配电装置和消防应急灯具组成。应急照明集中电源通过应急照明分配电装置为消防应急灯具供电,应急照明集中电源和消防应急照明灯具的工作状态受应急照明控制器控制。

集中电源集中控制型系统连接的消防应急灯具的电源由应急照明集中电源提供,控制方式由应急照明控制器集中控制,系统组成见图3-32-4所示。

3-32-4 集中电源集中控制型系统组成如下:

下面我们以注册消防工程师考试一道真题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。

2018年注册消防工程师考试真题】消防应急照明和疏散指示系统功能检测系统由一台应急照明集中控制器、消防应急灯具、消防应急照明配电箱组成,应急照明控制器显示工作正常,现场发现5个消防应急标志灯不同程度损坏;消防控制室发出十层以上应急转换联动控制信号,十层以上除十一层、十二层以外的消防应急灯具均转入应急工作状态。

根据以上材料,回答下列问题。

5个损坏的消防应急标志灯应更换为什么类型的消防应急灯具?十一层、十二层的消防应急灯具未转入应急工作状态的原因是什么?

【答案】

应采用自带电源集中控制型灯具。

故障原因:

①十一层、十二层配电箱故障;

②十一层、十二层配电箱输出线路故障;

③应急照明控制器至十一层、十二层配电箱线路故障。

④应急照明控制器未向系统内应急照明配电箱发出联动触发信号。

⑤灯具故障。