下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
消防应急照明和疏散指示系统定期维护保养?
智能消防疏散指示及应急照明系统是由应急照明灯具、消防报警系统、智能疏散系统等多种设备组成的、应用于大型公共场所的一套智能消防疏散指示系统。
因正常照明的电源失效而启用的照明称为应急照明。应急照明不同于普通照明,它包括:备用照明、疏散照明、安全照明三种。转换时间根据实际工程及有关规范规定确定。应急照明是现代公共建筑及工业建筑的重要安全设施,它同人身安全和建筑物安全紧密相关。
定期维护保养:
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309-2018)
每年应按表7.0.5规定的检查项目、数量对系统部件的功能、系统的功能进行检查,并应符合下列规定:
1.系统的年度检查可根据检查计划,按月度、季度逐步进行;
2.月度、季度的检查数量应符合表7.0.5的规定;
3.系统部件的功能、系统的功能应符合本标准第5章的规定;
4.系统在蓄电池电源供电状态下的应急工作持续时间不符合本标准第3.2.4条第1款~第5款规定时,应更换相应系统设备或更换其蓄电池(组)。
消防应急照明和疏散指示系统的工作原理是什么?:集中控制型系统和非集中控制型系统对灯具应急启动的控制方式不同,集中控制型系统中设置有应急照明控制器,应急照明控制器采用通信总线与其配接的集中电源或应急照明配电箱连接;应急照明控制器通过集中电源或应急照明配电箱控制灯具的工作状态。集中电源或应急照明配电箱也可直接联锁控制灯具的工作状态,应急照明控制器能够采用自动和手动方式控制集中电源或应急照明配电箱及其配接灯具的应急启动。
消防应急照明和疏散指示系统有哪些功能?:消防应急照明和疏散指示系统是一种辅助人员安全疏散和消防作业的消防系统,为人员的安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件及正确的疏散指示信息。才能有效保障系统在火灾等紧急情况下发挥其应有的消防功能。消防应急照明和疏散指示系统的功能:应能采用自动和手动方式控制消防应急照明和疏散指示系统的应急启动,即控制系统的灯具和相关设备转入应急工作状态。(二)集中控制型系统的应急状态保持功能,系统应急启动后。
消防应急照明和疏散指示标志检查与维护保养案例分析的思考题及答案是什么?:消防应急照明和疏散指示标志检查与维护保养案例分析的思考题及答案是什么?1.应急照明与疏散指示系统的定期维护保养周期。2.高危险区域使用的应急照明与疏散指示系统。消防应急照明和疏散指示系统日常检查内容包括( )。A.检查消防应急灯具、应急照明配电箱的工作状态B.检查消防应急灯具外观结构是否有破损C.检查消防应急标志灯具疏散指示方向是否有变化D.检查消防应急照明灯具是否有故障
2020-05-28
2020-05-28
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-22
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料