消防应急广播等火灾自动报警系统组件的调试要求是什么?
火灾自动报警系统调试前,应按设计文件要求对设备的型号、规格、数量、备品备件等进行查验;应接相应的施工要求对系统的施工质量进行检查,对属于施工中出现的间题,应会同有关单位协商解决,并应有文字记录;应按相应的施工要求对系统线路进行检查,对于错线、开路、虚焊、短路、绝缘电阻小于20 MΩ等问题,应采取相应的处理措施。
一、消防应急广播
(1)使消防应急广播控制设备与扬声器间的广播信息传输线路断路、短路,消防应急广播 控制设备应在100s内发出故障信号,并显示出故障部位。
(2)将所有共用扬声器强行切换至应急广播状态,对扩音机进行全负荷试验,应急广播的语音应清晰,声压级应满足要求。
二、火灾声光警报器
非住宅内使用室内型和室外型火灾声警报器的声信号至少在一个方向上3m处的声压级(A计权)应不小于75dB,且在任意方向上3m处的声压级(A计权)应不大于120dB。具有两种及以上不同音调的火灾声警报器,其每种音调应有明显区别。火灾光警报器的光信号在100~500lx环境光线下,25m处应清晰可见。
三、系统备用电源
使各备用电源放电终止,再充电48h后断开设备主电源,备用电源至少应保证设备工作8h,且应满足相应的标准及设计要求。
四、消防设备应急电源
切断应急电源应急输出时直接启动设备的连线,接通应急电源的主用电源。
(1)手动启动应急电源输出,应急电源的主用电源和备用电源应不能同时输出,且应在5s内完成应急转换。
(2)手动停止应急电源的输出,应急电源应恢复到启动前的工作状态。
(3)断开应急电源的主电源,应急电源应能发出声音提示信号,声信号应能手动消除;接通主用电源,应急电源应恢复到主电工作状态。
(4)给具有联动自动控制功能的应急电源输入联动启动信号,应急电源应在5S内转入应急工作状态,且主用电源和备用电源应不能同时输出;输入联动停止信号,应急电源应恢复到主电工作状态。
(5)具有手动和自动控制功能的应急电源处于自动控制状态,然后手动插入操作,应急电源应有手动插入优先功能,且应有自动控制状态和手动控制状态指示。
五、可燃气体探测器
依次逐个对探测器施加达到响应浓度值的可燃气体标准样气,采用秒表测量、观察方法检查探测器的报警功能,探测器应在30s内响应;撤去可燃气体,探测器应在60s内恢复到正常监视状态。对于线型可燃气体探测器除按要求检查报警功能外,还应将发射器发出的光全部遮挡,采用秒表测量、观察方法检查探测器的故障报警功能,探测器相应的控制装置应在100s内发出故障信号。
来看看应如何设置消防应急广播系统?:来看看应如何设置消防应急广播系统?火灾自动报警系统设备的设计及设置,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB;【例题·单选题】关于火灾警报和消防应急广播系统的联动控制设计规定,A.消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出,B.消防应急广播的单次语音播放时间宜为5~25s。
火灾自动报警系统中区域报警系统的配件组成有哪些?:火灾自动报警系统中区域报警系统的配件组成有哪些?火灾自动报警系统是火灾探测报警与消防联动控制系统的简称,是以实现火灾早期探测和报警,火灾自动报警系统根据保护对象及设立的消防安全目标不同分为区域报警系统、集中报警系统、控制中心报警系统。区域报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器及火灾报警控制器等组成。
火灾警报和消防应急广播系统的联动控制是如何设计的?:火灾警报和消防应急广播系统的联动控制是如何设计的?用以发出区别于环境声、光的火灾警报信号的装置称为火灾警报装置,4.8.1火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,4.8.2未设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器应由火灾报警控制器控制;火灾声光警报器应由火灾报警控制器或消防联动控制器控制。火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作。火灾声警报应与消防应急广播交替循环播放。
2020-05-28
2020-05-28
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-22
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料