湿式系统应如何进行联动调试及检测?
帮考网校2020-06-08 14:19
精选回答

湿式系统应如何进行联动调试及检测?

湿式系统由喷头、管道系统、湿式报警阀、报警装置和供水设施等组成。

湿式系统具有结构简单、施工和管理维护方便、使用可靠、灭火速度快、控火效率高等优点。但由于其管路在喷头中始终充满水,所以应用受环境温度的限制,适合安装在室内温度不低于4℃,且不高于70℃能用水灭火的建、构筑物内。

(1)调试及检测内容。系统控制装置设置为自动”控制方式,启动一只喷头或者开启末端试水装置,流量保持在0.94~1.5L/s,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等及时动作,并有相应组件的动作信号反馈到消防联动控制设备。

2)检测方法。打开阀门放水,使用流量计、压力表核定流量、压力,目测观察系统动作情况。

湿式自动喷水灭火系统演示示意图: