湿式系统应如何进行联动调试及检测?
湿式系统由喷头、管道系统、湿式报警阀、报警装置和供水设施等组成。
湿式系统具有结构简单、施工和管理维护方便、使用可靠、灭火速度快、控火效率高等优点。但由于其管路在喷头中始终充满水,所以应用受环境温度的限制,适合安装在室内温度不低于4℃,且不高于70℃能用水灭火的建、构筑物内。
(1)调试及检测内容。系统控制装置设置为“自动”控制方式,启动一只喷头或者开启末端试水装置,流量保持在0.94~1.5L/s,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等及时动作,并有相应组件的动作信号反馈到消防联动控制设备。
(2)检测方法。打开阀门放水,使用流量计、压力表核定流量、压力,目测观察系统动作情况。
湿式自动喷水灭火系统演示示意图:
如何对消防给水系统中消防水泵进行安装调试?:消防水泵是指专用消防水泵或达到国家标准《消防泵性能要求和试验方法》GB 6245的普通清水泵。除小型管道泵可以将水泵直接安装在管道上而不做基础外,大多数水泵的安装需要设置混凝土基础。将水泵安装在减振台座上。应先安装水泵再安装电动机。将水泵吊装放置在水泵基础上;无隔振安装应比水泵机组底座四周各宽出100~150mm;有隔振安装应较水泵隔振台座四周各宽出150mm。(5)水泵机组基础的顶面标高。
如何对集中控制型系统的系统功能进行调试?:应急照明配电箱应保持主电源输出。(1)集中电源、应急照明配电箱配接的所有非持续型照明灯的光源应应急点亮,灯具持续应急点亮时间应符合设计文件的规定,(1)该区域所有非持续型照明灯的光源应应急点亮。该区域所有灯具的光源应自动恢复原工作状态。(1)应急照明控制器应发出系统自动应急启动信号,(2)系统内所有的非持续型照明灯的光源应应急点亮。
如何对防排烟系统中的部件进行安装与检测?:如何对防排烟系统中的部件进行安装与检测?防烟排烟系统的安装按照经批准的施工图、设计说明书等设计文件进行,主要内容包括风管、部件和风机等主要设备的安装检测与调试。(1)型号、规格及安装的方向、位置应符合设计要求,(3)手动和电动装置应灵活、可靠。阀门安装处应有明显标识:尺量检查、直观检查及动作检查,(1)安装位置应符合标准和设计要求,各系统按不小于30%检查。