如何对重大火灾隐患进行综合判定?
对于不符合直接判定的任一判定要素的火灾隐患,按照综合判定要素规定和程序进行综合判定。对于符合下列判定要素的,经综合判定,确定是否构成重大火灾隐患。
一、人员密集场所(≥3条)
1)建筑内的避难走道、避难间、避难层的设置不符合国家工程建设消防技术标准的规定,或者避难走道、避难间、避难层被占用。
2)人员密集场所内疏散楼梯间的设置形式不符合国家工程建设消防技术标准的规定。
3)除公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所外的其他场所或者建筑物的安全出口数量或者宽度不符合国家工程建设消防技术标准的规定,或者既有安全出口被封堵。
4)按国家工程建设消防技术标准的规定,建筑物应设置独立的安全出口或者疏散楼梯而未设置。
5)商店营业厅内的疏散距离大于国家工程建设消防技术标准规定值的125%。
6)高层建筑和地下建筑未按国家工程建设消防技术标准的规定设置疏散指示标志,应急照明或者所设置设施的损坏率大于标准规定要求设置数量的30%;其他建筑未按国家工程建设消防技术标准的规定设置疏散指示标志,应急照明或者所设置设施的损坏率大于标准规定要求设置数量的50%。
7)设有人员密集场所的高层建筑的封闭楼梯间或者防烟楼梯间的门的损坏率大于其设置总数的20%;其他建筑的封闭楼梯间或者防烟楼梯间的门的损坏率大于其设置总数的50%。
8)人员密集场所内疏散走道、疏散楼梯间、前室的室内装修材料的燃烧性能不符合《建筑内部装修设计防火规范}(GB50222-2017)的规定。
9)人员密集场所的疏散走道、楼梯间、疏散门或者安全出口设置栅栏、卷帘门。
未按规定设置防烟排烟设施,或已设置但不能正常使用或运行;
违反国家工程建设消防技术标准的规定使用燃油、燃气设备,或燃油、燃气管道敷设和紧急切断装置不符合标准规定。
二、易燃易爆化学物品场所(≥3条)
1)未按国家工程建设消防技术标准的规定或城市消防规划的要求设置消防车道或消防车道被堵塞、占用。
2)建筑之间的既有防火间距被占用或小于国家工程建设消防技术标准的规定值的80%,明火和散发火花地点与易燃易爆生产厂房、装置设备之间的防火间距小于国家工程建设消防技术标准的规定值。
3)在厂房、库房、商场中设置员工宿舍,或是在居住等民用建筑中从事生产、储存、经营等活动,且不符合《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》(GA703-2007)的规定。
1)未按国家工程建设消防技术标准的规定设置除自动喷水灭火系统外的其他固定灭火设施。
2)已设置的自动喷水灭火系统或其他固定灭火设施不能正常使用或运行。
如何加强防火检查,落实火灾隐患整改?:落实火灾隐患整改?
如何对重大火灾隐患进行综合判定?:1)建筑内的避难走道、避难间、避难层的设置不符合国家工程建设消防技术标准的规定。2)人员密集场所内疏散楼梯间的设置形式不符合国家工程建设消防技术标准的规定,3)除公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所外的其他场所或者建筑物的安全出口数量或者宽度不符合国家工程建设消防技术标准的规定。6)高层建筑和地下建筑未按国家工程建设消防技术标准的规定设置疏散指示标志;
重大火灾隐患的直接判定情形有哪些?:(2)生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与人员密集场所、居住场所设置在同一建筑物内,或与人员密集场所、居住场所的防火间距小于国家工程建设消防技术标准规定值的75%。(5)公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所的安全出口数量不足或其总净宽度小于国家工程建设消防技术标准规定值的80%。