自喷系统预作用装置常见故障分析、处理是怎样的?
帮考网校2020-06-08 16:27
精选回答

自喷系统预作用装置常见故障分析、处理是怎样的?

自喷系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。

1.报警阀漏水

(1)故障原因分析

1)排水控制阀门未关紧。

2)阀瓣密封垫老化或者损坏。

3)复位杆未复位或者损坏。

(2)故障处理

1)关紧排水控制阀门。

2)更换阀瓣密封垫。

3)重新复位复位杆,或者更换复位装置。

2.压力表读数不在正常范围。

(1)故障原因分析

1)预作用装置前的供水控制阀未打开。

2)压力表管路堵塞。

3)预作用装置的报警阀体漏水。

4)压力表管路控制阀未打开或者开启不完全。

(2)故障处理

1)完全开启报警阀前的供水控制阀。

2)拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路。

3)按照湿式报警阀组渗漏的原因进行检查、分析,查找预作用装置的报警阀体的漏水部位,进行修复或者更换组件。

4)完全开启压力表管路控制阀。

3.系统管道内有积水

(1)故障原因分析

复位或者试验后,未将管道内的积水排完。

(2)故障处理

开启排水控制阀,完全排除系统内积水。

4.传动管喷头被堵塞

(1)故障原因

1)消防用水水质存在问题,如有杂物等。

2)管道过滤器不能正常工作。

2)故障处理

1)对水质进行检测,清理不干净、影响系统正常使用的消防用水。

2)检查管道过滤器,清除滤网上的杂质或者更换过滤器。