下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
盾构法隧道施工质量检查与验收是怎样的?
盾构法是暗挖法施工中的一种全机械化施工方法。它是将盾构机械在地中推进,通过盾构外壳和管片支承四周围岩防止发生往隧道内的坍塌。同时在开挖面前方用切削装置进行土体开挖,通过出土机械运出洞外,靠千斤顶在后部加压顶进,并拼装预制混凝土管片,形成隧道结构的一种机械化施工方法。
一、钢筋混凝土管片制作质量控制要点
(一)开工前质量控制
1、人员、设备基本规定
(1)管片应由具备相应资质等级的厂家制造。
(2)制作前应编制施工组织设计或技术方案,并经有关方审查批准。
(3)生产操作人员经培训、考核,合格后方可进行操作。特殊工种应持证上岗。
(4)模具材料符合质量要求;加工精度符合设计要求,并满足管片尺寸与形状要求。
(5)混凝土搅拌、运输、振捣、养护等设备检验符合要求,各种计量器具、设备检定必须在有效期内。
2、原材料要求
(1)原材料具备质量证明文件,并经检验合格。
(2)宜采用非碱活性骨料;采用碱活性骨料时,混凝土中碱含量的限值应符合。
(3)预埋件规格和性能符合设计要求。
3、准备工作
(1)生产线布置符合工艺要求。
(2)模具安装完毕后进行质量验收。
(3)混凝土经试配确定配合比,其性能符合设计要求。
(二)制作过程质量控制
1、模具
(1)模具安装符合要求后进行试生产,在试生产的管片中,随机抽取3环进行水平拼装检验,合格后方可正式生产。
(2)合模前清理模具各部位,隔离剂涂刷应薄而均匀,无积聚、流淌现象;螺栓孔预埋件、中心吊装孔预埋件和模具接触面应密封良好;钢筋骨架和预埋件严禁接触隔离剂。
(3)模具周转100次必须进行检验。
2、钢筋及骨架制作与安装质量要求
(1)混凝土浇筑前,进行钢筋隐蔽工程验收。
3、混凝土浇筑
(1)应连续浇筑,浇筑时不得扰动预埋件。
(2)根据生产条件选择适当的振捣方式,振捣应密实,不得漏振或过振。
(3)浇筑成型后,初凝前再次进行压面。
4、混凝土养护
(1)混凝土浇筑成型后至开模前,应覆盖保湿,可采用蒸汽养护或自然养护。
(2)采用蒸汽养护时,应经试验确定养护制度。
(3)管片出模后宜进行养护。
5、管片质量控制
(2)强度和抗渗等级符合设计要求。
(3)吊装预埋件首次使用前必须进行抗拉拔试验。
(4)不应存在露筋、孔洞、疏松、夹渣、有害裂缝、缺棱掉角、飞边等缺陷,麻面面积不大于管片面积的5%。
(5)日生产每15环应抽取1块管片进行检验。
(6)每生产100环后应进行水平拼装检验1次。
6、管片贮存与运输
(1)贮存场地必须坚实平整。
(2)可采用内弧面向上或单片侧立的方式码放,每层管片之间正确设置垫木,码放高度应经计算确定。
(3)管片运输应采取适当的防护措施。
二、管片拼装质量控制
(一)拼装前质量控制要点
(1)拼装机具验收符合要求。
(2)使用的管片和连接螺栓检验合格。
(3)防水密封条应分批进行抽检,质量符合设计要求,严禁尺寸不符或有质量缺陷。
(二)拼装质量控制要点
(1)管片拼装应按拼装工艺要求逐块顺序进行,并及时连接成环;连接螺栓紧固质量符合设计要求,管片及防水密封条应无破损。
(2)拼装下一环管片前对上一环衬砌环面进行质量检查和确认,并应依据上一环衬砌环姿态、盾构姿态、盾尾间隙等确定管片排序。
(3)在管片拼装过程中,严格控制盾构千斤顶的压力和伸缩量,以保持盾构姿态稳定。
(4)对已拼装成环的衬砌环进行椭圆度抽查,确保拼装精度。
(5)在曲线段拼装管片时,应使各种管片在环向定位准确,隧道轴线符合设计要求。
(6)在特殊位置管片拼装时,应根据特殊管片的设计位置,预先调整好盾构姿态和盾尾间隙,管片拼装符合设计要求。
(三)管片拼装质量验收标准
(1)不得有内外贯穿裂缝和宽度大于0.2mm的裂缝及混凝土剥落现象。
(2)管片防水密封质量符合设计要求。
(3)螺栓质量及拧紧度必须符合设计要求。
(4)表面出现缺棱掉角、混凝土剥落、大于0.2mm宽的裂缝或贯穿性裂缝等缺陷时,必须进行修补。修补材料强度不应低于管片强度。
(四)隧道防水质量控制要点
(1)管片自防水为基础,接缝防水为重点,并应对特殊部位进行防水处理,形成完整的防水体系。
(2)接缝防水处理:
1)变形缝、柔性接头等管片接缝防水处理应符合设计要求。
2)采用嵌缝防水材料时,槽缝应清理,并使用专用工具填塞平整、密实。
(3)特殊部位的防水:
1)采用注浆孔进行注浆时,注浆结束后应对注浆孔进行密封防水处理。
2)隧道与工作井、联络通道等附属构筑物的接缝防水处理应按设计要求进行。
盾构法施工隧道的优点是什么?:盾构法施工隧道的优点是什么?