下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
城市给水、排水管道施工质量如何检查与验收?
城市给水、排水管道按管材可分为钢管、球墨铸铁管、钢筋混凝土管、预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管、玻璃钢管、硬聚氯乙烯管、聚乙烯管、聚丙烯管及其钢塑复合管等。
一、土石方与地基处理质量验收标准
(一)沟槽开挖与地基处理应符合下列规定
(1)原状地基土不得扰动、受水浸泡或受冻。
(2)检查地基承载力试验报告,地基承载力应满足设计要求。
(3)按设计或规定要求进行检查,检查检测记录、试验报告是否满足设计要求。进行地基处理时,压实度、厚度应满足设计要求。
(二)沟槽回填应符合下列规定:
(1)回填材料符合设计要求,采用观察和检査检测报告的方法进行回填材料的质量检查,回填材料条件变化或来源变化时,应分别取样检测。
(2)沟槽不得带水回填,回填应密实。
(3)柔性管道的变形率应符合设计要求,当设计无要求时,钢管或球墨铸铁管道变形率应不超过2%,化学建材管道变形率应不超过3%。
(4)回填土压实度应符合设计要求。
(5)回填应达到设计高程,表面应平整。
(6)回填时管道及附属构筑物无损伤、沉降、位移。
二、开槽施工管道质量验收标准
(一)钢管接口连接应符合下列规定
(1)焊接前应检查钢管接口位置的坡口形式,组对间隙、错边量等项目。
(2)法兰接口的法兰应与管道同心,螺栓自由穿入,高强度螺栓的终拧扭矩应符合设计要求和有关标准的规定;逐口检查;用扭矩扳手等检查;检查螺栓拧紧记录。
(二)化学建材管接口连接应符合下列规定
(3)聚乙烯管、聚丙烯管接口熔焊连接应符合下列规定:
1)熔焊焊缝焊接力学性能不低于母材。
2)检查熔焊连接工艺试验报告和焊接作业指导书,检查熔焊连接施工记录、熔焊外观质量检验记录、焊接力学性能检测报告。
城镇道路路基施工的质量检查与验收应怎么做?:城镇道路路基施工的质量检查与验收应怎么做?
城市管廊施工质量检查与验收是怎样的?:(1)综合管廊施工质量验收应在施工单位自检合格基础上。混凝土、砂浆、防水涂料等材料应经检测合格后方可使用,施工测量的允许偏差应满足国家现行标准的有关规定。有特定要求的综合管廊施工测量还应遵守其特殊规定:(1)沟槽(基坑)开挖应符合下列规定“1)沟槽(基坑)开挖应遵守”2)沟槽(基坑)的支撑应遵循”(1)预制构件应符合下列规定。预制构件安装前应对其外观、裂缝等情况进行复验。
柔性管道回填施工质量怎么检查与验收?:柔性管道回填施工质量怎么检查与验收?回填施工中应在管内设竖向支撑,特别是管道周围回填需用的中粗砂,(2)管道两侧和管顶以上500mm范围内的回填材料,(4)沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上500mm范围内,可用机具从管道轴线两侧同时夯实。(2)同一沟槽中有双排或多排管道的基础底面位于同一高程时,管道之间的回填压实应与管道与槽壁之间的回填压实对称进行: