柔性管道回填施工质量怎么检查与验收?
帮考网校2020-08-10 15:05
精选回答

柔性管道回填施工质量怎么检查与验收?

柔性管道:通常指采用钢管、球墨铸铁管、化学建材(塑料)管等管材敷设的管道。

一、回填前的准备工作

(一)管道检查

回填前,检查管道有无损伤及变形,有损伤管道应修复或更换;管内径大于800mm柔性管道,回填施工中应在管内设竖向支撑。中小管道应采取防止管道移动的措施

(二)现场试验段

长度应为一个井段或不少于50m,按设计要求选择回填材料,特别是管道周围回填需用的中粗砂

二、回填作业

(一)回填

1)据每层虚铺厚度的用量将回填材料运至槽内,且不得在影响压实的范围内堆料。

2管道两侧和管顶以上500mm范围内的回填材料,应由沟槽两侧对称运入槽内,不得直接扔在管道上;回填其他部位时,应均匀运入槽内,不得集中推入。

3)需要拌合的回填材料,应在运入槽内前拌合均匀,不得在槽内拌合

4)沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上500mm范围内,必须采用人工回填;管顶500mm以上部位,可用机具从管道轴线两侧同时夯实;每层回填高度应不大于200mm

(二)压实

1)压实时,管道两侧应对称进行,且不得使管道产生位移或损伤

2)同一沟槽中有双排或多排管道的基础底面位于同一高程时,管道之间的回填压实应与管道与槽壁之间的回填压实对称进行。

3)同一沟槽中有双排或多排管道但基础底面的高程不同时,应先回填基础较低的沟槽;当回填至较高基础底面高程后,再按本条二、(二)(2)的规定回填。

三、变形检测与超标处理

(一)变形检测

柔性管道回填至设计高程时应在12~24h内测量并记录管道变形率。

(二)变形超标的处理措施

变形率应符合设计要求,设计无要求时:

1钢管或球墨铸铁管道变形率超过2%但不超过3%时,化学建材管道变形率超过3%但不超过5%

1)挖出回填材料至露出管径85%,管道周围应人工挖掘以避免损伤管壁。

2)挖出管节局部有损伤时,应进行修复或更换。

3)重新夯实管道底部的回填材料

2钢管或球墨铸铁管道的变形率超过3%时,化学建材管道变形率超过5%时,应挖出管道,并会同设计研究处理