城市燃气、供热管道施工质量检查与验收是怎样的?
帮考网校2020-08-10 14:44
精选回答

城市燃气、供热管道施工质量检查与验收是怎样的?

一、金属管道安装质量要求

1管道安装是管道工程施工的重要工序,主要包括下管、组对、连接等。管道安装应按“先大管、后小管,先主管、后支管,先下部管、后上部管”的原则,有计划、分步骤进行。

2)管道安装前,与管道工程有关的土方(土建构筑物)工程及钢结构工程应完成并经检查合格;管道支架的标高和坡度符合设计要求;已按设计要求和相关标准对管道组成件的材质、管径、壁厚、防腐和保温质量等项内容进行检查并确认无误;管道内部已清理干净。

3)两相邻管道连接时,纵向焊缝或螺旋焊缝之间的相互错开距离不应小于100mm,不得有十字形焊缝;同一管道上两条纵向焊缝之间的距离不应小于300mm

二、管道焊接质量控制

(一)焊接质量控制

1)从事市政公用工程压力管道施工的焊工,应持有相应的焊工资格证书,证书允许焊接类型应满足施工要求,并且证书应在有效期内。

2)管材、焊接材料应符合设计要求和规范的规定。

3首次使用的管材、焊材以及焊接方法应在施焊前进行焊接工艺评定,制定焊接工艺指导书;焊接作业必须按焊接工艺指导书的要求进行

4)在焊件纵向焊缝的端部(包括螺旋管焊缝)不得进行定位焊

三、管道安装质量检验标准

(一)焊缝内部质量检查标准

1)焊缝内部质量检查的方法主要有射线检测和超声波检测,检测的比例应符合设计文件的要求。

2焊缝无损探伤检验必须由有资质的检验单位完成

3)对检验不合格的焊缝必须返修至合格,但同一部位焊缝的返修次数不得超过两次;

除对不合格焊缝进行返修外,还应对形成该不合格焊缝的焊工所焊的其他焊缝(对燃气管道为“同批焊缝”)按规定的检验比例、检验方法和检验标准加倍抽检仍有不合格时,对该焊工所焊的全部焊缝(对燃气管道为“同批焊缝”)进行无损探伤检验

(二)PE管道连接质量标准

1、热熔接头的质量检验

对热熔接头连接后,热熔结合面沿整个圆周的翻边应均匀对称,翻边应是实心圆滑的。

翻边下侧不应有杂质、小孔、扭曲和损坏;在对翻边进行切除检验时,不应有开裂、 裂缝,接缝处不得露出熔合线。

2、电熔接头的质量检验

管插人管件内的深度应到位,接缝处不应有熔融料溢出,电熔管件内的电阻丝不应被挤出,观察孔中应有少量熔融料溢出。