下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
供热管道的强度试验是怎样的?
供热管道和设备安装完成后,应按设计要求进行强度和严密性试验。
一级管网及二级管网应进行强度试验和严密性试验。供热站(含中继泵站)内系统应进行严密性试验。
1、强度试验的主要准备工作
(1)应编制试验方案,并经监理(建设)、设计等单位审查同意后实施。试验前对有关操作人员进行技术、安全交底。
(2)试验前焊接外观质量和无损检测已合格。
(3)试验区域已经划定,设置安全标志并专人值守有效隔绝无关人员。
(4)站内、检查室、沟槽中的排水系统经检查可靠。
(5)试验所用的压力表精度符合要求并经检定合格,且在检定有效期内。
(6)管道自由端的临时加固装置安装完成并经检查确认安全。
2、强度试验的实施要点
(1)管线施工完成后,经检查除现场组装的连接部位(如焊接连接、法兰连接等)外,其余均符合设计文件和相关标准的规定,方可以进行强度试验。强度试验应在试验段内的管道接口防腐、保温施工及设备安装前进行。
(2)强度试验所用压力表应在检定有效期内,其精度等级不得低于1.0级。压力表的量程应为试验压力的1.5~2倍,数量不得少于2块。压力表应安装在试验泵出口和试验系统末端。
(3)强度试验压力为1.5倍设计压力,且不得小于0.6MPa。充水时应排净系统内的气体,在试验压力下稳压10min,检查无渗漏、无压降后降至设计压力,在设计压力下稳压30min,检查无渗漏、无压力降为合格。
(4)当试验过程中发现渗漏时,严禁带压处理。消除缺陷后,应重新进行试验。
城市燃气、供热管道施工质量检查与验收是怎样的?:一、金属管道安装质量要求,已按设计要求和相关标准对管道组成件的材质、管径、壁厚、防腐和保温质量等项内容进行检查并确认无误。二、管道焊接质量控制,证书允许焊接类型应满足施工要求,(2)管材、焊接材料应符合设计要求和规范的规定。(3)首次使用的管材、焊材以及焊接方法应在施焊前进行焊接工艺评定。焊接作业必须按焊接工艺指导书的要求进行。(4)在焊件纵向焊缝的端部(包括螺旋管焊缝)不得进行定位焊。
燃气管道强度试验的规定有什么?:燃气管道强度试验的规定有什么?燃气管道在安装过程中和投入使用前应进行管道功能性试验,应进行管道吹扫、强度试验和严密性试验。(1)试验用的压力计及温度记录仪经校验合格。强度试验压力和介质(见下表)。(5)管道试验用仪表安装完毕,①试验用压力计的量程应为试验压力的1.5〜2倍,②压力计及温度记录仪表均不应少于两块,并应分别安装在试验管道的两端。试验压力应为设计压力的1.5倍。
供热管道功能性试验后如何试运行?:供热管道功能性试验后如何试运行?供热管道和设备安装完成后,应按设计要求进行强度和严密性试验。一级管网及二级管网应进行强度试验和严密性试验。供热站(含中继泵站)内系统应进行严密性试验。试运行在单位工程验收合格,并且热源巳具备供热条件后进行。试运行前需要编制试运行方案,并要在建设单位、设计单位认可的条件下连续运行72h。试运行中应对管道及设备进行全面检查,特别要重点检查支架的工作状况。
2020-05-30
2020-05-30
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-12
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料