供热管道功能性试验的内容是什么?
帮考网校2020-08-05 09:24
精选回答

供热管道功能性试验的内容是什么?

供热管道和设备安装完成后,应按设计要求进行强度和严密性试验

一级管网及二级管网应进行强度试验和严密性试验。供热站(含中继泵站)内系统应进行严密性试验。

1、强度试验的实施要点

1)管线施工完成后,经检查除现场组装的连接部位(如焊接连接、法兰连接等)外,其余均符合设计文件和相关标准的规定,方可以进行强度试验。强度试验应在试验段内的管道接口防腐、保温施工及设备安装前进行。

2)强度试验所用压力表应在检定有效期内,其精度等级不得低于1.0级。压力表的量程应为试验压力的1.5~2倍,数量不得少于2块。压力表应安装在试验泵出口和试验系统末端。

3)强度试验压力为1.5倍设计压力,且不得小于0.6MPa。充水时应排净系统内的气体,在试验压力下稳压10min,检查无渗漏、无压降后降至设计压力,在设计压力下稳压30min,检查无渗漏、无压力降为合格。

4)当试验过程中发现渗漏时,严禁带压处理。消除缺陷后,应重新进行试验。

2严密性试验的实施要点

1)严密性试验应在试验范围内的管道、支架、设备全部安装完毕,且固定支架的混凝土已达到设计强度,管道自由端临时加固完成后进行。

2)对于供热站内管道和设备的严密性试验,试验前还需确保安全阀、爆破片及仪表组件等已拆除或加盲板隔离,加盲板处有明显的标记并做记录,安全阀全开,填料密实。

3)严密性试验所用压力表的精度等级不得低于1.5级。压力表的量程应为试验压力的1.5~2倍,数量不得少于2块,应在检定有效期内。压力表应安装在试验泵出口和试验系统末端。

4)严密性试验压力为设计压力的1.25倍,且不小于0.6MPa。一级管网和供热站内管道及设备,在试验压力下稳压lh,前后压降不大于0.05MPa,检查管道、焊缝、管路附件及设备无渗漏,固定支架无明显变形,则为合格;二级管网在试验压力下稳压30min,前后压降不大于0.05MPa,且管道、焊缝、管路附件及设备无渗漏,固定支架无明显变形的为合格。