下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
供热管道功能性试验的内容是什么?
供热管道和设备安装完成后,应按设计要求进行强度和严密性试验。
一级管网及二级管网应进行强度试验和严密性试验。供热站(含中继泵站)内系统应进行严密性试验。
1、强度试验的实施要点
(1)管线施工完成后,经检查除现场组装的连接部位(如焊接连接、法兰连接等)外,其余均符合设计文件和相关标准的规定,方可以进行强度试验。强度试验应在试验段内的管道接口防腐、保温施工及设备安装前进行。
(2)强度试验所用压力表应在检定有效期内,其精度等级不得低于1.0级。压力表的量程应为试验压力的1.5~2倍,数量不得少于2块。压力表应安装在试验泵出口和试验系统末端。
(3)强度试验压力为1.5倍设计压力,且不得小于0.6MPa。充水时应排净系统内的气体,在试验压力下稳压10min,检查无渗漏、无压降后降至设计压力,在设计压力下稳压30min,检查无渗漏、无压力降为合格。
(4)当试验过程中发现渗漏时,严禁带压处理。消除缺陷后,应重新进行试验。
2、严密性试验的实施要点
(1)严密性试验应在试验范围内的管道、支架、设备全部安装完毕,且固定支架的混凝土已达到设计强度,管道自由端临时加固完成后进行。
(2)对于供热站内管道和设备的严密性试验,试验前还需确保安全阀、爆破片及仪表组件等已拆除或加盲板隔离,加盲板处有明显的标记并做记录,安全阀全开,填料密实。
(3)严密性试验所用压力表的精度等级不得低于1.5级。压力表的量程应为试验压力的1.5~2倍,数量不得少于2块,应在检定有效期内。压力表应安装在试验泵出口和试验系统末端。
(4)严密性试验压力为设计压力的1.25倍,且不小于0.6MPa。一级管网和供热站内管道及设备,在试验压力下稳压lh,前后压降不大于0.05MPa,检查管道、焊缝、管路附件及设备无渗漏,固定支架无明显变形,则为合格;二级管网在试验压力下稳压30min,前后压降不大于0.05MPa,且管道、焊缝、管路附件及设备无渗漏,固定支架无明显变形的为合格。
城市燃气、供热管道施工质量检查与验收是怎样的?:一、金属管道安装质量要求,已按设计要求和相关标准对管道组成件的材质、管径、壁厚、防腐和保温质量等项内容进行检查并确认无误。二、管道焊接质量控制,证书允许焊接类型应满足施工要求,(2)管材、焊接材料应符合设计要求和规范的规定。(3)首次使用的管材、焊材以及焊接方法应在施焊前进行焊接工艺评定。焊接作业必须按焊接工艺指导书的要求进行。(4)在焊件纵向焊缝的端部(包括螺旋管焊缝)不得进行定位焊。
供热管道功能性试验后如何试运行?:供热管道功能性试验后如何试运行?供热管道和设备安装完成后,应按设计要求进行强度和严密性试验。一级管网及二级管网应进行强度试验和严密性试验。供热站(含中继泵站)内系统应进行严密性试验。试运行在单位工程验收合格,并且热源巳具备供热条件后进行。试运行前需要编制试运行方案,并要在建设单位、设计单位认可的条件下连续运行72h。试运行中应对管道及设备进行全面检查,特别要重点检查支架的工作状况。
供热管道的严密性试验是指什么?:供热管道的严密性试验是指什么?应按设计要求进行强度和严密性试验。一级管网及二级管网应进行强度试验和严密性试验。供热站(含中继泵站)内系统应进行严密性试验。(6)管道自由端的临时加固装置安装完成并经检查确认安全,(1)严密性试验应在试验范围内的管道、支架、设备全部安装完毕。(2)对于供热站内管道和设备的严密性试验,试验前还需确保安全阀、爆破片及仪表组件等已拆除或加盲板隔离。
2020-05-30
2020-05-30
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-12
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料