供热管道是如何分类的?
随着我国城镇建设的发展,集中供热日渐成为城镇解决工业生产和居民生活供热问题的主要方式。集中供热不仅能给城市提供稳定、可靠的高品位热源,改善人居环境条件,而且能节约能源,降低能耗,减少城市污染,保护生态环境,具有显著的经济效益和社会效益。
城镇集中供热系统由热源、供热管网、热用户三部分组成。城镇供热管网是指由热源向热用户输送和分配供热介质的管线系统,具体来说,包括一级管网、供热站、二级管网的整个系统。供热管道一般可以按照热媒种类、所处位置、敷设方式、系统形式、供回方向进行分类。
—、按热媒种类分类
城镇供热管网按照热媒不同分为蒸汽管网和热水管网,具体技术参数如下:
(1)工作压力小于或等于1.6MPa,介质设计温度小于或等于350℃的蒸汽管网。
(2)工作压力小于或等于2.5Mpa,介质设计温度小于或等于200℃的热水管网。
二、按所处地位置分类
(一)一级管网:热源→换热站
(二)二级管网:换热站→用户
三、按敷设方式分类
①管沟敷设可分为:通行、半通行、不通行管沟(隧道)。
②架空敷设可分为:高支架、中支架、低支架。
③直埋敷设:管道直接埋设在地下,无管沟。
四、按系统形式分类
①闭式系统
一次热网与二次热网采用换热器连接,热网的循环水不从热网中取出使用,但中间设备多,实际使用较广泛。
②开式系统
热网的循环水部分地或全部地从热网中取出,直接用于生产或热水供应热用户中。中间设备极少,但一次补充量大。
一级建造师要点:不开槽管道施工施工方法与设备如何选择?:不开槽管道施工施工方法与设备选择:宜采用封闭式的土压平衡或泥水平衡顶管机施工;目前城市改扩建给水排水管道工程多数采用顶管法施工。应采用土体加固或其他有效的保护措施。(二)盾构机——用于穿越地面障碍的给水排水主干管道工程,(三)浅埋暗挖施工——城区地下障碍物较复杂地段,采用浅埋暗挖施工管(隧)道会是较好的选择。(四)定向钻机——较大埋深穿越道路桥涵的长距离地下管道。
供热管道功能性试验后如何试运行?:供热管道功能性试验后如何试运行?供热管道和设备安装完成后,应按设计要求进行强度和严密性试验。一级管网及二级管网应进行强度试验和严密性试验。供热站(含中继泵站)内系统应进行严密性试验。试运行在单位工程验收合格,并且热源巳具备供热条件后进行。试运行前需要编制试运行方案,并要在建设单位、设计单位认可的条件下连续运行72h。试运行中应对管道及设备进行全面检查,特别要重点检查支架的工作状况。
一级建造师要点:巡视检查类型有哪些?:巡视检查类型:1.定期巡视,值班员每天按现场运行规程的规定时间和项目。对运行和备用的设备及周围环境进行定期检查。2.特殊巡视,(1)在特殊情况下增加的巡视,(2)在设备过负荷或负荷有显著变化。新装、检修或停运后的设备投入运行。运行中有可疑现象及遇到特殊天气时的一种巡视。3.夜间巡视(1)其目的在于发现接点过热或绝缘子污秽放电情况(2)一般在高峰负荷期和阴雨的夜间进行