供热管道的严密性试验是指什么?
帮考网校2020-08-05 09:46
精选回答

供热管道的严密性试验是指什么?

供热管道和设备安装完成后,应按设计要求进行强度和严密性试验

一级管网及二级管网应进行强度试验和严密性试验。供热站(含中继泵站)内系统应进行严密性试验。

1、严密性试验的主要准备工作

1)试验前应编制试验方案,并经监理(建设)、设计等单位审查同意后实施;对有关操作人员进行技术、安全交底。

2)试验前,一个完整的设计施工段已经完成管道和设备安装,且经强度试验合格

3)试验区域巳经划定,设置安全标志并专人值守有效隔绝无关人员。

4)站内、检查室、沟槽中的排水系统经检查可靠。

5)试验所用的压力表精度符合要求并经检定合格,且在检定有效期内。

6)管道自由端的临时加固装置安装完成并经检查确认安全。

2严密性试验的实施要点

1)严密性试验应在试验范围内的管道、支架、设备全部安装完毕,且固定支架的混凝土已达到设计强度,管道自由端临时加固完成后进行

2)对于供热站内管道和设备的严密性试验,试验前还需确保安全阀、爆破片及仪表组件等已拆除或加盲板隔离,加盲板处有明显的标记并做记录,安全阀全开,填料密实。

3)严密性试验所用压力表的精度等级不得低于1.5级。压力表的量程应为试验压力的1.5~2倍,数量不得少于2,应在检定有效期内。压力表应安装在试验泵出口和试验系统末端

4严密性试验压力为设计压力的1.25倍,且不小于0.6MPa一级管网和供热站内管道及设备,在试验压力下稳压lh前后压降不大于0.05Mpa,检查管道、焊缝、管路附件及设备无渗漏,固定支架无明显变形,则为合格;二级管网在试验压力下稳压30min前后压降不大于0.05Mpa,且管道、焊缝、管路附件及设备无渗漏,固定支架无明显变形的为合格。

下面是一级建造师考试的真题,为大家说明这个知识点在考试中的应用,供大家深入理解考点。

2017年一级建造师考试真题】某供热管网设计压力为0.4MPa,其严密性试验压力(  )。

A.0.42

B.0.46

C.0.50

D.0.60

【答案】D