无压管道试验过程与合格判定是指什么?
给水排水管道功能性试验包括压力管道的水压试验、无压管道的严密性试验。
1、试验水头
试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计。
试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计;
计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井口高度为准。
2、观测时间
从试验水头达规定水头开始计时,观测管道的渗水量,直至观测结束,应不断地向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的观测时间不得小于30min,渗水量不超过允许值试验合格。
3、闭气试验
(1)排水管道两端用管堵密封,然后向管道内填充空气至一定的压力,在规定闭气时间测定管道内气体的压降值。
(2)判定依据
管道内气体压力达到2000Pa时开始计时,满足闭气时间规定时,计时结束,记录此时管内实测气体压力P,如P≥1500Pa则管道闭气试验合格,反之为不合格。
被检测管道内径大于或等于1600mm时,应记录测试时管内气体温度的起始值及终止值,计算出管内气压降的修正值ΔP,ΔP<500Pa时,闭气试验合格。
无压管道试验过程与合格判定是指什么?:无压管道试验过程与合格判定是指什么?给水排水管道功能性试验包括压力管道的水压试验、无压管道的严密性试验。试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计,试验段上游设计水头超过管顶内壁时;试验水头应以试验段上游设计水头加2m计,计算出的试验水头小于10m,试验水头应以上游检查井口高度为准,从试验水头达规定水头开始计时,应不断地向试验管段内补水,渗水量不超过允许值试验合格。
无压管道试验方案与准备工作是怎样的?:无压管道试验方案与准备工作是怎样的?给水排水管道功能性试验包括压力管道的水压试验、无压管道的严密性试验。2、闭水试验准备工作。(2)管道未回填土且沟槽内无积水。(3)全部预留孔应封堵;(4)管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力,其注浆孔封堵且管口按设计要求处理完毕。(6)应做好水源引接、排水疏导等方案。(1)混凝土类的无压管道在回填土前进行的严密性试验。(3)下雨时不得进行闭气试验
压力管道水压试验的试验过程与合格判定是什么?:压力管道水压试验的试验过程与合格判定是什么?给水排水管道功能性试验包括压力管道的水压试验、无压管道的严密性试验。1、预试验阶段,将管道内水压缓缓地升至规定的试验压力并稳压30min,期间如有压力下降可注水补压;补压不得高于试验压力,检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象,有漏水、损坏现象时应及时停止试压。查明原因并采取相应措施后重新试压,15min后压力下降不超过所允许压力下降数值时。