帮考网校2020-08-04 16:55
精选回答

无压管道试验过程与合格判定是指什么?

给水排水管道功能性试验包括压力管道的水压试验、无压管道的严密性试验

1、试验水头

试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计。

试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计;

计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井口高度为准。

2、观测时间

从试验水头达规定水头开始计时,观测管道的渗水量,直至观测结束,应不断地向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的观测时间不得小于30min,渗水量不超过允许值试验合格

3、闭气试验

1)排水管道两端用管堵密封,然后向管道内填充空气至一定的压力,在规定闭气时间测定管道内气体的压降值

2)判定依据

管道内气体压力达到2000Pa时开始计时,满足闭气时间规定时,计时结束,记录此时管内实测气体压力P,如P≥1500Pa则管道闭气试验合格,反之为不合格。

被检测管道内径大于或等于1600mm时,应记录测试时管内气体温度的起始值及终止值,计算出管内气压降的修正值ΔPΔP<500Pa时,闭气试验合格