无压管道的严密性试验的基本规定是什么?
帮考网校2020-08-04 16:21
精选回答

无压管道的严密性试验的基本规定是什么?

给水排水管道功能性试验包括压力管道的水压试验、无压管道的严密性试验

1污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合袼后方可投入运行

2管道的严密性试验分为闭水试验和闭气试验,应按设计要求确定;设计无要求时,应根据实际情况选择闭水试验或闭气试验。

3全断面整体现浇的钢筋混凝土无压管渠处于地下水位以下时,或不开槽施工的内径≥1500mm钢筋混凝土结构管道,混凝土强度等级、抗渗等级检验合格,可采用内渗法测渗水量

4)设计无要求且地下水位高于管道顶部时,地下水位高于管道顶部时,可采用内渗法测渗水量

5)管道的试验长度:

试验管段应按井距分隔,带井试验;若条件允许可一次试验不超过5个连续井段

当管道内径大于700mm时,可按管道井段数量抽样选取1/3进行试验;试验不合格时,抽样井段数量应在原抽样基础上加倍进行试验