燃气管道严密性试验的规定有哪些?
燃气管道在安装过程中和投入使用前应进行管道功能性试验,应进行管道吹扫、强度试验和严密性试验。
强度试验合格后,即可进行严密性试验。
(一)试验压力应满足下列要求
1)设计压力小于5kPa时,试验压力应为20kPa。
2)设计压力大于或等于5kPa时,试验压力应为设计压力的1,15倍,且不得小于0.1MPa。
(二)试验
(1)试验设备向所试验管道充气逐渐达到试验压力,升压速度不宜过快。
(2)设计压力大于0.8MPa的管道试压,压力缓慢上升至30%和60%试验压力时,应分别停止升压,稳压30min,并检查系统有无异常情况,如无异常情况继续升压。
管内压力升至严密性试验压力后,待温度、压力稳定后开始记录。
(3)稳压的持续时间应为24h ,每小时记录不应少于1次,修正压力降不超过133Pa为合格。
一级建造师要点:安全管理规定有哪些?:一级建造师要点:安全管理规定:1.非本工程施工人员严禁进入吊装施工现场。(1)施工指挥和操作人员均需佩戴标记。(2)作业区域设有警戒标志,必要时派人监护。2.作业平台与高处作业应设置防坠落措施。3.施工人员必须戴好安全帽。如:冬期施工,应将防护耳放下,以利听觉不受阻碍。4.吊装过程中发生意外,各操作岗位应坚守岗位,严格保持现场秩序,并做好记录,以便分析原因。
燃气管道严密性试验的规定有哪些?:燃气管道严密性试验的规定有哪些?燃气管道在安装过程中和投入使用前应进行管道功能性试验,应进行管道吹扫、强度试验和严密性试验。(一)试验压力应满足下列要求,1)设计压力小于5kPa时。试验压力应为20kPa,2)设计压力大于或等于5kPa时,试验压力应为设计压力的1,(1)试验设备向所试验管道充气逐渐达到试验压力,(2)设计压力大于0.8MPa的管道试压,压力缓慢上升至30%和60%试验压力时。
燃气管道强度试验的规定有什么?:燃气管道强度试验的规定有什么?燃气管道在安装过程中和投入使用前应进行管道功能性试验,应进行管道吹扫、强度试验和严密性试验。(1)试验用的压力计及温度记录仪经校验合格。强度试验压力和介质(见下表)。(5)管道试验用仪表安装完毕,①试验用压力计的量程应为试验压力的1.5〜2倍,②压力计及温度记录仪表均不应少于两块,并应分别安装在试验管道的两端。试验压力应为设计压力的1.5倍。