燃气管道严密性试验的规定有哪些?
帮考网校2020-08-05 14:18
精选回答

燃气管道严密性试验的规定有哪些?

燃气管道在安装过程中和投入使用前应进行管道功能性试验,应进行管道吹扫、强度试验和严密性试验

强度试验合格后,即可进行严密性试验。

(一)试验压力应满足下列要求

1)设计压力小于5kPa时,试验压力应为20kPa

2)设计压力大于或等于5kPa时,试验压力应为设计压力的115倍,且不得小于0.1MPa

(二)试验

1)试验设备向所试验管道充气逐渐达到试验压力,升压速度不宜过快。

2设计压力大于0.8MPa的管道试压压力缓慢上升至30%60%试验压力时,应分别停止升压,稳压30min,并检查系统有无异常情况,如无异常情况继续升压。

管内压力升至严密性试验压力后,待温度、压力稳定后开始记录

3稳压的持续时间应为24h ,每小时记录不应少于1次,修正压力降不超过133Pa为合格