燃气管道穿越构建筑物有什么规定?
帮考网校2020-08-05 10:50
精选回答

燃气管道穿越构建筑物有什么规定?

保护设施两端应伸出障碍物且与被跨越障碍物间的距离不应小于0.5m。对有伸缩要求的管道,保护套管或地沟不得妨碍管道伸缩且不得损坏绝热层外部的保护壳。

1、不得穿越的规定:

①地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物的下面穿越。

②地下燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越。

2、地下燃气管道穿过排水管、热力管沟、联合地沟、隧道及其他各种用途沟槽时,应将燃气管道敷设于套管内。套管两端的密封材料应采用柔性的防腐、防水材料密封

3、燃气管道穿越铁路、高速公路、电车轨道和城镇主要干道时应符合下列要求:

1)穿越铁路和高速公路的燃气管道,其外应加套管,并提高绝缘、防腐等措施。

2)穿越铁路的燃气管道的套管,应符合下列要求:

①套管埋设的深度:铁路轨道至套管顶不应小于1.20m

②套管宜采用钢管或钢筋混凝土管

③套管内径应比燃气管道外径大100mm以上

④套管两端与燃气管的间隙应采用柔性的防腐、防水材料密封,其一端应装设检漏管

⑤套管端部距路堤坡脚外距离不应小于2.0m