下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
燃气管道通过河流有什么防护措施?
燃气管道通过河流时,可采用穿越河底或采用管桥跨越的形式。
1、当条件允许时,可利用道路、桥梁跨越河流:
(1)利用道路、桥梁跨越河流的燃气管道,其管道的输送压力不应大于0.4MPa。
(2)当燃气管道随桥梁敷设或采用管桥跨越河流时,必须采取安全防护措施。
(3)燃气管道随桥梁敷设安全防护措施:
①敷设于桥梁上的燃气管道应釆用加厚的无缝钢管或焊接钢管,尽量减少焊缝,对焊缝进行100%无损探伤。
②跨越通航河流的燃气管道管底标高,应符合通航净空的要求,管架外侧应设置护桩。
③过河架空的燃气管道向下弯曲时,向下弯曲部分与水平管夹角宜采用45°形式。
2、燃气管道穿越河底时,应符合下列要求:
(1)燃气管道宜采用钢管。
(2)燃气管道至规划河底的覆土厚度,应根据水流冲刷条件确定,对不通航河流不应小于0.5m;对通航的河流不应小于1.0m,还应考虑疏浚和投描深度。
(3)稳管措施应根据计算确定。
(4)在埋设燃气管道位置的河流两岸上、下游应设立标志。
燃气管道通过河流有什么防护措施?:燃气管道通过河流有什么防护措施?燃气管道通过河流时,(1)利用道路、桥梁跨越河流的燃气管道,(2)当燃气管道随桥梁敷设或采用管桥跨越河流时,(3)燃气管道随桥梁敷设安全防护措施:①敷设于桥梁上的燃气管道应釆用加厚的无缝钢管或焊接钢管,②跨越通航河流的燃气管道管底标高,③过河架空的燃气管道向下弯曲时,2、燃气管道穿越河底时,(1)燃气管道宜采用钢管。(2)燃气管道至规划河底的覆土厚度。
燃气管道施工的基本规定有哪些?:燃气管道施工的基本规定有哪些?燃气管道对接安装引起的误差不得大于3°,否则应设置弯管,次高压燃气管道的弯管应考虑盲板力。管道与建筑物、构筑物、基础或相邻管道之间的水平和垂直净距:保护设施两端应伸出障碍物且与被跨越障碍物间的距离不应小于0.5m。对有伸缩要求的管道,保护套管或地沟不得妨碍管道伸缩且不得损坏绝热层外部的保护壳。管道埋设的最小覆土厚度:①埋设在车行道下时,②埋设在非车行道下时。
一级建造师要点:巡视检查类型有哪些?:巡视检查类型:1.定期巡视,值班员每天按现场运行规程的规定时间和项目。对运行和备用的设备及周围环境进行定期检查。2.特殊巡视,(1)在特殊情况下增加的巡视,(2)在设备过负荷或负荷有显著变化。新装、检修或停运后的设备投入运行。运行中有可疑现象及遇到特殊天气时的一种巡视。3.夜间巡视(1)其目的在于发现接点过热或绝缘子污秽放电情况(2)一般在高峰负荷期和阴雨的夜间进行
2020-05-30
2020-05-30
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-12
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料