燃气管道强度试验的规定有什么?
燃气管道在安装过程中和投入使用前应进行管道功能性试验,应进行管道吹扫、强度试验和严密性试验。
(一)试验前应具备条件
(1)试验用的压力计及温度记录仪经校验合格,并在有效期内。
(2)编制的试验方案已获批准,有可靠的通信系统和安全保障措施,已进行了技术交底。
强度试验压力和介质(见下表)
(3)管道焊接检验、清扫合格。
(4)埋地管道回填土宜回填至管上方0.5m以上。
(5)管道试验用仪表安装完毕,且符合规范要求:
①试验用压力计的量程应为试验压力的1.5〜2倍,其精度不得低于1.5级。
②压力计及温度记录仪表均不应少于两块,并应分别安装在试验管道的两端。
(二)气压试验
当管道设计压力小于或等于0.8MPa时,试验介质宜为空气。试验压力应为设计压力的1.5倍,但不得低于0.4MPa。当压力达到规定值后,应稳压1h ,然后用肥皂水对管道接口进行检查,全部接口均无漏气为合格。
(三)水压试验
(1)当管道设计压力大于0.8MPa时,试验介质应为清洁水,试验压力不得低于1.5倍设计压力。
架空管道采用水压试验前,应核算管道及其支撑结构的强度,必要时应临时加固。
(2)试验压力应逐步缓升,首先升至试验压力的50%,应进行初检,如无泄漏、异常,继续升压至试验压力,然后宜稳压1h后,观察压力计不应少于30min,无压力降为合格。
一级建造师要点:不开槽管道施工方法的有关规定是什么?:不开槽管道施工方法的有关规定:(1)采用敞口式(手掘式)顶管机时,应将地下水位降至管底以下不小于0.5 m处,防止其他水源进入顶管的管道。(2)当周围环境要求控制地层变形、或无降水条件时,宜采用封闭式的土压平衡或泥水平衡顶管机施工。(3)穿越建(构)筑物、铁路、公路、重要管线和防汛墙等时,根据工程设计、施工方法、工程和水文地质条件,应采用土体加固或其他有效的保护措施。
燃气管道严密性试验的规定有哪些?:燃气管道严密性试验的规定有哪些?燃气管道在安装过程中和投入使用前应进行管道功能性试验,应进行管道吹扫、强度试验和严密性试验。(一)试验压力应满足下列要求,1)设计压力小于5kPa时。试验压力应为20kPa,2)设计压力大于或等于5kPa时,试验压力应为设计压力的1,(1)试验设备向所试验管道充气逐渐达到试验压力,(2)设计压力大于0.8MPa的管道试压,压力缓慢上升至30%和60%试验压力时。
燃气管道强度试验的规定有什么?:燃气管道强度试验的规定有什么?燃气管道在安装过程中和投入使用前应进行管道功能性试验,应进行管道吹扫、强度试验和严密性试验。(1)试验用的压力计及温度记录仪经校验合格。强度试验压力和介质(见下表)。(5)管道试验用仪表安装完毕,①试验用压力计的量程应为试验压力的1.5〜2倍,②压力计及温度记录仪表均不应少于两块,并应分别安装在试验管道的两端。试验压力应为设计压力的1.5倍。