压力管道的水压试验的基本规定有哪些?
给水排水管道功能性试验包括压力管道的水压试验、无压管道的严密性试验。
(1)试验阶段:预试验和主试验;判定依据分为允许压力降值和允许渗水量值,选用其中一项值或同时采用两项值作为合格的最终判定依据。
(2)实际渗水量测定时,宜采用注水法进行。
(3)管道采用两种(或两种以上)管材
宜按不同管材分别进行试验;不具备分别试验的条件必须组合试验,按严标准控制。
(4)大口径球墨铸铁管、玻璃钢管、预应力钢筒混凝土管或预应力混凝土管等管道单口水压试验合格,且设计无要求时,可免去预试验阶段,而直接进行主试验阶段。
(5)管道的试验长度:
1)除设计有要求外,水压试验的管段长度不宜大于1.0km。
2)对于无法分段试验的管道,应由工程有关方面根据工程具体情况确定。
管道气压试验的实施要点有哪些?:有些介质的管道不便或不能用液体进行管道的强度及严密性试验时,应对该管道进行气压强度及严密性试验。管道气压试验的实施要点:选用空气或惰性气体作介质进行压力试验称为气压试验:(1)承受内压钢管及有色金属管的试验压力应为设计压力的1.15倍,(2)试验时应装有压力泄放装置。试验压力宜为0.2MPa,应在试验压力下稳压10min,【例题·单选题】管道的气压试验方法和要求有( )。
管道液压试验的实施要点有哪些?:液压实验是检查管道系统中阀门、管件、钢管、焊缝及其它的强度是否满足设计需要、是否存在制造缺陷,检查管道系统的设计能否满足设计需要(包括管支架等)和检验管道的安装质量的重要试验。(4)管道的试验压力应符合设计规定。承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍,埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,当管道试验压力大于设备的试验压力。
一级建造师要点:变压器的巡检内容有哪些?:油浸式变压器中的油起冷却和绝缘的作用的,因此变压器上刻有不同温度下所对应的油位,当发现油位过低时应测量比较变压器的温度,仔细观察变压器身是否有漏油现象,若是密闭式变压器应提起放气阀,变压器的油的颜色应是呈浅黄色、透明无杂物,若发现油中有黑色碳化物是应检查分接开关、线圈、桩头引出线等,(3)观察变压器的瓷套管。变压器正常时应该发出嗡嗡的声音,则说明变压器有短路现象。摸摸变压器的温度。