管道液压试验的实施要点有哪些?
液压实验是检查管道系统中阀门、管件、钢管、焊缝及其它的强度是否满足设计需要、是否存在制造缺陷,检查管道系统的设计能否满足设计需要(包括管支架等)和检验管道的安装质量的重要试验。
管道液压试验的实施要点(18案例):
(1)液压试验应使用洁净水,对不锈钢管、镍及镍合金钢管道,或对连有不锈钢管、镍及镍合金钢管道或设备的管道,水中氯离子含量不得超过25ppm(25×10-6)。
(2)试验前,注入液体时应排尽空气。
(3)试验时环境温度不宜低于5℃,当环境温度低于5℃时应采取防冻措施。
(4)管道的试验压力应符合设计规定。设计无规定时,应符合施工所采用的标准的规定。一般的常温介质管道常用的试验压力可按照:承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍,埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得低于0.4MPa。
(5)管道与设备作为一个系统进行试验时,当管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时,应按管道的试验压力进行试验;当管道试验压力大于设备的试验压力,并无法将管道与设备隔开,以及设备的试验压力大于按《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010计算的管道试验压力的77%时,经设计或建设单位同意,可按设备的试验压力进行试验。
(6)试验应缓慢升压,待达到试验压力后,稳压10min,再将试验压力降至设计压力,稳压30min,检查压力表有无压降、管道所有部位有无渗漏和变形。
做液压实验时使用的压力表如下图所示:

下面我们以一级建造师考试例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。
【例题·单选题】下列管道液压试验实施中,正确的是( )。
A.当管道与设备作为一个系统试验时,应按管道的试验压力进行试验。
(管道与设备作为一个系统进行试验时,当管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时,应按管道的试验压力进行试验;)
B.对奥氏体不锈钢管道试验时,控制水中氢离子(氯离子)含量不超过25ppm
C.埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍(埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得低于0.4MPa。)
D.当环境温度低于5℃时应采取防冻措施。
【答案】D
【2018年一级建造师考试真题】某施工单位中标某大型商业广场,中标价2.2亿,工期300天,工程内容为配电、照明、通风空调、管道、设备安装等。…………
项目部在给水系统试压后,仍用试压用水(氯离子含量为30ppm)对不锈钢管道进行冲洗;在系统试运行正常后,工程于2015年9月竣工验收。2017年4月给水系统的部分阀门漏水…………
问:项目部采用的试压及冲洗用水是否合格?说明理由。
【答案】项目部采用的试压及冲洗用水不合格,不锈钢管道的试压及冲洗用水的氯离子含量要小于25ppm。
305液压管道的安装要求有哪些?:液压管道安装是液压系统设备安装的一项主要工程。管道安装质量的好坏是关系到液压系统工作性能是否正常的关键之一。液压管道安装要求有:(1)油压管道不应平行敷设在高温设备和管道上方,(3)管道的重量不应由阀、泵及其他液压元件和辅件承受;应在集液箱之前安装一个水平段或U形弯管。【例题·单选题】 关于自动化仪表系统中液压管道安装要求的说法,A.油压管道应平行敷设在高温设备和管道上方(不应):
51管道真空度试验的实施要点有哪些?:真空度试验是对管道系统抽真空,管道真空度试验的实施要点如下:(1)真空系统在压力试验合格后,还应按设计文件规定进行24h的真空度试验。【例题·单选题】下列哪些是对管道系统真空度试验的描述( )。A.对管道系统抽真空,B.检查管道系统是否泄漏,C.对管道系统进行液压试验,D.检验管道系统的严密性。E.对管道系统进行压降检验【解析】真空度试验是对管道系统抽真空检验管道系统的严密性