一级建造师
考试报名准考证打印成绩查询报考指南考试题库

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页一级建造师机电工程专业问答正文
管道泄漏性试验有哪些实施要点?
帮考网校2020-08-08 18:09
精选回答

管道泄漏性试验有哪些实施要点?

管道泄漏性试验leak Test of piping }hetrai}al installation对管道系统,包括一与管道系统相连的设备的泄漏性进行检验-一股以空气或惰性气为介质,在设计压力下进行,用设计文件规定的发泡剂、氨气、氦气等方法检验,以未发现泄漏点为合格。

管道泄漏性试验的实施要点:

1输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进行泄漏性试验。(10案例)

2)泄漏性试验应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用空气。

3泄漏性试验压力为设计压力

4)泄漏性试验可结合试车一并进行。

5)泄漏试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力,并且停压10min后,采用涂刷中性发泡剂等方法巡回检查阀门填料函、法兰或者螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等所有密封点无泄漏为合格。

下面我们以一级建造师考试例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。

2010年一级建造师考试真题】问:项目部在氨制冷系统强度试验后即进行试运转是否妥当?说明理由。

【答案】试运转不可行,因为氨制冷系统管道是输送有毒流体的管道,强度试验后,还要进行泄漏性试验。

【例题·单选题】炼油厂成品油输送管道安装工程,管道设计压力为16MPa,工作压力为10MPa,气压试验的压力为18.4MPa。那么管道的泄漏性试验压力应该为(  )。

A.16MPa

B.10MPa

C.18.4MPa

D.11MPa

管道的泄漏性试验压力为设计压力

【答案】A