下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
室内排水管道施工技术有哪些要求?
室内排水管道施工技术要求:
1.管道支吊架安装
(1)金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。
(2)固定件间距:横管不大于2m;立管不大于3m。楼层高度小于或等于4m,立管可安装1 个固定件。
2.管道及配件安装
排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。
明设排水管道:设置阻火圈、防火套管。
3.系统灌水试验
(1)隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。
(2)安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。灌水试验持续1h,不渗不漏。
(3)室外排水管网按排水检查井分段试验,试验水头应以试验段上游管顶加lm,时间不少于30min,逐段观察,管接口无渗漏为合格。
4.系统通球试验
排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。
建筑防雷工程的施工技术有哪些要求?:(2)接闪带或接闪网在过建筑物变形缝处的跨接应有补偿措施。(1)接闪器与防雷引下线必须采用焊接或卡接器连接。防雷引下钱与接地装置必须采用焊接或螺栓连接,工程范围主要是防雷接地装置、变配电室、机房设备和室内电气系统等的安装,并用混凝土柱内两根主筋作为防雷引下线,引下线与接闪器及接地装置的焊接连接可靠,安装公司采取了能降低接地电阻的措施后。防雷引下线与接闪器及接地装置还可以有哪些连接方式。
建筑接地工程施工技术有哪些要求?:(1)接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。(2)圆钢、角钢、铜管、铜棒、铜管等接地极应垂直埋入地下。2.接地装置的搭接要求;(2)圆钢与角钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,(3)圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,避雷带圆钢之间的焊接、避雷带的安装示意图如下。3.当接地电阻达不到设计要求时,可采用降阻剂、换土和接地模块来降低接地电阻。采用接地模块的施工技术要求。
供电干线及室内配电线路施工中导管施工技术要求有哪些?:导管弯曲半径要求,(1)明配导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍。(2)埋设于混凝土内的导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍。柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.8m,(2)明配金属、非金属柔性导管固定点间距应均匀,管卡与设备、器具、弯头中点、管端等边缘的距离应小于0.3m。B.管内导线包括绝缘层在内的总截面积,线路绝缘电阻不应小于0.5MΩ。电线保护管的弯曲半径应符合下列规定
2020-05-30
2020-05-30
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-12
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料