室内排水管道施工技术有哪些要求?
帮考网校2020-08-13 17:27
精选回答

室内排水管道施工技术有哪些要求?

室内排水管道施工技术要求:

1.管道支吊架安装

1)金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。

2)固定件间距:横管不大于2m;立管不大于3m。楼层高度小于或等于4m,立管可安装1 个固定件。

2.管道及配件安装

排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m

明设排水管道:设置阻火圈、防火套管。

3.系统灌水试验

1隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。

2)安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。灌水试验持续1h,不渗不漏

3)室外排水管网按排水检查井分段试验,试验水头应以试验段上游管顶加lm,时间不少于30min,逐段观察,管接口无渗漏为合格。

4.系统通球试验

排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%