绝热层施工技术要求有哪些?
绝热层施工技术要求有:
1.捆扎法施工要求(18单)
(1)不得采用螺旋式缠绕捆扎。
(2)每块绝热制品上的捆扎件不得少于两道,对有振动的部位应加强捆扎。
(3)双层或多层绝热层的绝热制品,应逐层捆扎,并应对各层表面进行找平和严缝处理。
(4)不允许穿孔的硬质绝热制品,钩钉位置应布置在制品的拼缝处;钻孔穿挂的硬质绝热制品,其孔缝应采用矿物棉填塞。
2.缠绕法施工要求
(1)当用绝热绳缠绕施工时,各层缠绳应拉紧,第二层应与第一层反向缠绕并应压缝。绳的两端应用镀锌铁丝捆扎于管道上。
(2)当用绝热带缠绕时,绝热带应采用规格制品。当现场加工时,其带宽应小于150mm,可制带成卷,敷设时应螺旋缠绕,其搭接尺寸应为带宽的1/2。
下面是针对一级建造师考试的知识点举出的例题,供大家深入理解考点,希望大家能结合习题掌握知识点,在备战路上知己知彼,百战不殆。
【例题·单选题】下列绝热层采用捆扎的施工方法,正确的是( )。
A.宜采用螺旋式缠绕捆扎(不能)
B.硬质绝热制品均不允许钻孔穿挂钩钉(有的允许)
C.多层绝热层的绝热制品,应逐层捆扎
D.每块绝热制品上的捆扎件不得少于三道(两道)
【答案】C
【解析】见上述知识点。
建筑防雷工程的施工技术有哪些要求?:(2)接闪带或接闪网在过建筑物变形缝处的跨接应有补偿措施。(1)接闪器与防雷引下线必须采用焊接或卡接器连接。防雷引下钱与接地装置必须采用焊接或螺栓连接,工程范围主要是防雷接地装置、变配电室、机房设备和室内电气系统等的安装,并用混凝土柱内两根主筋作为防雷引下线,引下线与接闪器及接地装置的焊接连接可靠,安装公司采取了能降低接地电阻的措施后。防雷引下线与接闪器及接地装置还可以有哪些连接方式。
建筑接地工程施工技术有哪些要求?:(1)接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。(2)圆钢、角钢、铜管、铜棒、铜管等接地极应垂直埋入地下。2.接地装置的搭接要求;(2)圆钢与角钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,(3)圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,避雷带圆钢之间的焊接、避雷带的安装示意图如下。3.当接地电阻达不到设计要求时,可采用降阻剂、换土和接地模块来降低接地电阻。采用接地模块的施工技术要求。
绝热层施工技术要求有哪些?:绝热层施工技术要求有:对有振动的部位应加强捆扎,(4)不允许穿孔的硬质绝热制品;钻孔穿挂的硬质绝热制品。其孔缝应采用矿物棉填塞,(1)当用绝热绳缠绕施工时。绳的两端应用镀锌铁丝捆扎于管道上。绝热带应采用规格制品,敷设时应螺旋缠绕,【例题·单选题】下列绝热层采用捆扎的施工方法,A.宜采用螺旋式缠绕捆扎(不能)B.硬质绝热制品均不允许钻孔穿挂钩钉(有的允许)C.多层绝热层的绝热制品应逐层捆扎