线缆和光缆施工技术要求有哪些?
线缆和光缆施工技术要求:
(一)线缆的施工要求
线缆敷设时,为避免干扰,电源线与信号线、控制线,应分别穿管敷设;当低电压供电时,电源线与信号线、控制线可以同管敷设。线缆在沟内敷设时,应敷设在支架上或线槽内。在电缆沟支架上敷设时与建筑电气专业提前规划协商,高压电缆在最上层支架,中压电缆在中层支架,低压电缆在中下层支架,智能化线缆在最下层支架。
(二)光缆的施工要求
1.光缆敷没前,应对光纤进行检查。光纤应无断点,其衰耗值应符合设计要求。核对光缆长度,并应根据施工图的敷设长度来选配光缆。
2.敷设光缆时,其最小动态弯曲半径应大于光缆外经的20倍。光缆的牵引端头应作好技术处理,可采用自动控制牵引力的牵引机进行牵引。牵引力应加在加强芯上,其牵引力不应超过150kg;牵引速度宜为10m/min;一次牵引的直线长度不宜超过1km,光纤接头的预留长度不应小于8m。
下面是针对一级建造师考试的知识点举出的例题,供大家深入理解考点,希望大家能结合习题掌握知识点,希望对大家有所帮助。
【例题·多选题】敷设光缆的技术要求包括( )。
A.光缆的牵引力应加在所有的光纤芯上
B.光缆的牵引力不应小于150kg
C.光缆的牵引力速度宜为10m/min
D.光纤接头的预留长度不应小于8m
E.敷设中光缆弯曲半径应大于光缆外径的20倍
【答案】 CD
【解析】本题考查的是线缆和光纤施工技术要求。
选项A是错误的。
选项B是错误的,牵引力应加在加强芯上,其牵引力不应超过150Kg。
选项C是正确的,牵引速度宜为10m/min。
选项D是正确的,一次牵引的直线长度不宜超过1Km,光纤接头的预留长度不应小于8m。
选项E是错误的,缺少“动态”或“静态”的前提;敷设光缆时,其最小动态弯曲半径应大于光缆外径的20倍。
线缆和光缆施工技术要求有哪些?:线缆和光缆施工技术要求:应敷设在支架上或线槽内,在电缆沟支架上敷设时与建筑电气专业提前规划协商,并应根据施工图的敷设长度来选配光缆。其最小动态弯曲半径应大于光缆外经的20倍。光缆的牵引端头应作好技术处理,光纤接头的预留长度不应小于8m,【例题·多选题】敷设光缆的技术要求包括( )。A.光缆的牵引力应加在所有的光纤芯上,B.光缆的牵引力不应小于150kg,C.光缆的牵引力速度宜为10mmin。
建筑防雷工程的施工技术有哪些要求?:(2)接闪带或接闪网在过建筑物变形缝处的跨接应有补偿措施。(1)接闪器与防雷引下线必须采用焊接或卡接器连接。防雷引下钱与接地装置必须采用焊接或螺栓连接,工程范围主要是防雷接地装置、变配电室、机房设备和室内电气系统等的安装,并用混凝土柱内两根主筋作为防雷引下线,引下线与接闪器及接地装置的焊接连接可靠,安装公司采取了能降低接地电阻的措施后。防雷引下线与接闪器及接地装置还可以有哪些连接方式。
建筑接地工程施工技术有哪些要求?:(1)接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。(2)圆钢、角钢、铜管、铜棒、铜管等接地极应垂直埋入地下。2.接地装置的搭接要求;(2)圆钢与角钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,(3)圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,避雷带圆钢之间的焊接、避雷带的安装示意图如下。3.当接地电阻达不到设计要求时,可采用降阻剂、换土和接地模块来降低接地电阻。采用接地模块的施工技术要求。