多联机系统施工技术要求:(2018新增)
1.室内机、室外机安装要求
(1)安装在户外的室外机组应可靠接地,并应采取防雷保护措施。室外机组应安装在设计专用平台上,并应采取减振与防止紧固螺栓松动的措施。
(2)室外机的通风应通畅,不应有短路现象,运行时不应有异常噪声。当多台机组集中安装时,不应影响相邻机组的正常运行。
2.制冷剂管道、管件安装要求
(1)制冷剂管道弯管的弯曲半径不应小于3.5倍管道直径,最大外径与最小外径之差不应大于0.08倍管道直径,且不应使用焊接弯管及皱褶弯管。
(2)制冷剂管道的分支管,应按介质流向弯成90°与主管连接,不宜使用弯曲半径小于1.5倍管道直径的压制弯管。
(3)铜管切口应平整,切口允许倾斜偏差应为管径的1%;管扩口应保持同心,并应有良好的密封面。
(4)铜管采用承插钎焊焊接连接时,承口应迎着介质流动方向。当采用套管钎焊焊接连接时,插接深度符合规定;当采用对接焊接时,管道内壁应齐平,错边量不应大于0.1倍壁厚,且不大于1mm。
净化空调系统的施工技术要求有哪些?:净化空调系统的施工技术要求:风管制作材料要求,当生产工艺或环境条件要求采用非金属风管时,2.风管安装要求,(2)风管穿过洁净室(区)吊顶、隔墙等围护结构时,(3)净化空调系统进行风管严密性检验时,N1~N5级的系统按高压系统风管的规定执行,均按中压系统风管的规定执行,(4)净化空调系统风管及其部件的安装。应在该区域的建筑地面工程施工完成:且室内具有防尘措施的条件下进行。
多联机系统施工技术要求有哪些?:(1)安装在户外的室外机组应可靠接地,室外机组应安装在设计专用平台上,并应采取减振与防止紧固螺栓松动的措施,不应影响相邻机组的正常运行,2.制冷剂管道、管件安装要求。(1)制冷剂管道弯管的弯曲半径不应小于3.5倍管道直径,且不应使用焊接弯管及皱褶弯管。应按介质流向弯成90°与主管连接;不宜使用弯曲半径小于1.5倍管道直径的压制弯管,(3)铜管切口应平整。切口允许倾斜偏差应为管径的1%。
建筑防雷工程的施工技术有哪些要求?:(2)接闪带或接闪网在过建筑物变形缝处的跨接应有补偿措施。(1)接闪器与防雷引下线必须采用焊接或卡接器连接。防雷引下钱与接地装置必须采用焊接或螺栓连接,工程范围主要是防雷接地装置、变配电室、机房设备和室内电气系统等的安装,并用混凝土柱内两根主筋作为防雷引下线,引下线与接闪器及接地装置的焊接连接可靠,安装公司采取了能降低接地电阻的措施后。防雷引下线与接闪器及接地装置还可以有哪些连接方式。