建筑接地工程施工技术有哪些要求?
建筑接地工程施工技术要求:
1.接地装置的敷设要求
(1)接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m,且应在冻土层以下。
(2)圆钢、角钢、铜管、铜棒、铜管等接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。
(3)人工接地体与建筑物的外墙或基础之间的水平距离不宜小于1m。
2.接地装置的搭接要求
(1)扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的2倍,且应至少三面施焊;
(2)圆钢与角钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且应双面施焊;
(3)圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且应双面施焊;
(4)扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,应紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊。
避雷带圆钢之间的焊接、避雷带的安装示意图如下:

3.当接地电阻达不到设计要求时,可采用降阻剂、换土和接地模块来降低接地电阻。(18案例)
采用接地模块的施工技术要求
接地模块的顶面埋深不应小于0.6m,接地模块间距不应小于模块长度的3倍~5倍。接地模块埋设基坑宜为模块外形尺寸的1.2倍~1.4倍,接地模块应垂直或水平就位,并应保持与原土层接触良好。
接地模块、降阻剂示意图如下:

474建筑防雷工程的施工技术有哪些要求?:(2)接闪带或接闪网在过建筑物变形缝处的跨接应有补偿措施。(1)接闪器与防雷引下线必须采用焊接或卡接器连接。防雷引下钱与接地装置必须采用焊接或螺栓连接,工程范围主要是防雷接地装置、变配电室、机房设备和室内电气系统等的安装,并用混凝土柱内两根主筋作为防雷引下线,引下线与接闪器及接地装置的焊接连接可靠,安装公司采取了能降低接地电阻的措施后。防雷引下线与接闪器及接地装置还可以有哪些连接方式。
500建筑接地工程施工技术有哪些要求?:(1)接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。(2)圆钢、角钢、铜管、铜棒、铜管等接地极应垂直埋入地下。2.接地装置的搭接要求;(2)圆钢与角钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,(3)圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,避雷带圆钢之间的焊接、避雷带的安装示意图如下。3.当接地电阻达不到设计要求时,可采用降阻剂、换土和接地模块来降低接地电阻。采用接地模块的施工技术要求。