下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
建筑防雷工程的施工技术有哪些要求?
建筑防雷工程的施工技术要求:
1.接闪器施工要求
(1)接闪线和接闪带安装要求
1)固定支架高度不宜小于150mm,固定支架应间距均匀。
2)每个固定支架应能承受49N的垂直拉力。
(2)接闪带或接闪网在过建筑物变形缝处的跨接应有补偿措施。
2.引下线施工要求
(1)接闪器与防雷引下线必须采用焊接或卡接器连接,防雷引下钱与接地装置必须采用焊接或螺栓连接。(18案例)
(2)暗敷在建筑物抹灰层内的引下线,应有卡钉分段固定。
(3)明敷的引下线应平直、无急弯,并应设置专用支架固定,引下线焊接处应刷油漆防腐且无遗漏。
(4)要求接地的幕墙金属框架和建筑物的金属门窗,应就近与防雷引下线连接可靠,连接处不同金属间应采取防电化学腐蚀措施。
下面我们以一级建造师考试例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。
【2018年一级建造师考试真题】某项目机电工程由某安装公司承接,该项目地上10层,地下2层。工程范围主要是防雷接地装置、变配电室、机房设备和室内电气系统等的安装。
工程利用建筑物金属铝板屋面及其金属固定架作为接闪器,并用混凝土柱内两根主筋作为防雷引下线,引下线与接闪器及接地装置的焊接连接可靠。但在测量接地装置的接地电阻时,接地电阻偏大,未达到设计要求,安装公司采取了能降低接地电阻的措施后,书面通知监理工程师进行隐蔽工程验收。…………
问:防雷引下线与接闪器及接地装置还可以有哪些连接方式?写出本工程降低接地电阻的措施。
【答案】防雷引下线与接闪器可采用卡接器连接,与接地装置可采用螺栓连接。
降低接地电阻的措施:使用降阻剂、换土和安装接地模块。
接地模块、降阻剂示意图如下:
接闪器: 专门用来接收直接雷击(雷闪)的金属物体。接闪器的金属杆,称为避雷针。接闪器的金属线,称为避雷线或架空地线。接闪器的金属带、金属网,称为避雷带。所有接闪器都必须经过接地引下线与接地装置相连。
避雷带圆钢之间的焊接、避雷带的安装示意图如下:
建筑防雷工程的施工技术有哪些要求?:(2)接闪带或接闪网在过建筑物变形缝处的跨接应有补偿措施。(1)接闪器与防雷引下线必须采用焊接或卡接器连接。防雷引下钱与接地装置必须采用焊接或螺栓连接,工程范围主要是防雷接地装置、变配电室、机房设备和室内电气系统等的安装,并用混凝土柱内两根主筋作为防雷引下线,引下线与接闪器及接地装置的焊接连接可靠,安装公司采取了能降低接地电阻的措施后。防雷引下线与接闪器及接地装置还可以有哪些连接方式。
建筑接地工程施工技术有哪些要求?:(1)接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。(2)圆钢、角钢、铜管、铜棒、铜管等接地极应垂直埋入地下。2.接地装置的搭接要求;(2)圆钢与角钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,(3)圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,避雷带圆钢之间的焊接、避雷带的安装示意图如下。3.当接地电阻达不到设计要求时,可采用降阻剂、换土和接地模块来降低接地电阻。采用接地模块的施工技术要求。
建筑电气工程施工程序有哪些?:用电设备施工程序):(一)变配电工程施工程序。开箱检查→二次搬运→基础框架制作安装→柜体固定→母线连接→二次线路连接→试验调整→送电运行验收。①开箱检查→②变压器二次搬运→③变压器本体安装→④附件安装→⑤变压器及交接试验→⑥送电前检查→⑦送电运行验收:(二)供电干线及室内配线施工程序。开箱检查→支架安装→单节母线槽绝缘测试→母线槽安装→通电前绝缘测试→送电验收。2.室内梯架电缆施工程序:
2020-05-30
2020-05-30
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-12
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料