下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
炉窑及砌筑冬季施工的技术要求有哪些?
冬季施工的技术要求有:(常考)
(一)机电工程砌筑在冬期施工施工期:指当室外日均气温连续五日稳定低于5℃时,即可进入冬期施工。
(二)砌筑工程冬期施工除遵守《工业炉砌筑工程施工及验收规范》的规定外,还应遵守下列技术规定:
1.砌筑应在供暖环境中进行。工作地点和砌体周围温度均不应低于5℃。砌筑完毕后,若不能随即烘炉投产时,应采取烘干措施。否则砌体周围温度不应低于5℃。耐火砖和预制块在砌筑前应预热至0℃以上。
2.冬期施工耐火浇注料的养护
(1)水泥耐火浇注料可采用蓄热法和加热法养护。加热硅酸盐水泥耐火浇注料的温度不得超过80℃;加热高铝水泥耐火浇注料的温度不得超过30°C。
(2)黏土、水玻璃、磷酸盐水泥浇注料的养护应采用干热法。水玻璃耐火浇注料的温度不得超过60℃。
3.冬期施工时,应做专门的施工记录,并符合下列规定:
(1)室外空气温度,工作地点和砌体周围的温度,加热材料在暖棚内的温度,不定形耐火材料在搅拌、施工和养护时的温度,应每隔4h测量一次;
(2)全部测量点应编号,并绘制测温点布置图;
(3)测量不定形耐火材料的温度时,测温表放置在料体的时间不应小于3min。
下面是针对一级建造师考试的知识点举出的例题,供大家深入理解考点,希望大家能结合习题掌握知识点,在备战路上知己知彼,百战不殆。
【2018年一级建造师考试真题】
A公司承建某2×300MW锅炉发电机组工程。……
工程所在地的冬季气温会低至﹣10℃,A公司提交报审的施工组织设计中缺少冬季施工措施,监理工程师要求A公司补充。
问:锅炉安装环境温度低于多少度时应采取相应的保护措施?
【答案】锅炉安装环境温度低于0℃时应采取相应保护措施。
建筑防雷工程的施工技术有哪些要求?:(2)接闪带或接闪网在过建筑物变形缝处的跨接应有补偿措施。(1)接闪器与防雷引下线必须采用焊接或卡接器连接。防雷引下钱与接地装置必须采用焊接或螺栓连接,工程范围主要是防雷接地装置、变配电室、机房设备和室内电气系统等的安装,并用混凝土柱内两根主筋作为防雷引下线,引下线与接闪器及接地装置的焊接连接可靠,安装公司采取了能降低接地电阻的措施后。防雷引下线与接闪器及接地装置还可以有哪些连接方式。
建筑接地工程施工技术有哪些要求?:(1)接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。(2)圆钢、角钢、铜管、铜棒、铜管等接地极应垂直埋入地下。2.接地装置的搭接要求;(2)圆钢与角钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,(3)圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,避雷带圆钢之间的焊接、避雷带的安装示意图如下。3.当接地电阻达不到设计要求时,可采用降阻剂、换土和接地模块来降低接地电阻。采用接地模块的施工技术要求。
建筑中水及雨水利用工程施工技术要求有哪些?:(1)中水给水管道不得装设取水水嘴。绿化、浇洒、汽车冲洗宜采用壁式或地下式的给水栓:(2)中水供水管道严禁与生活饮用水给水管道连接;中水管道外壁应涂浅绿色标志”(3)中水管道不宜暗装于墙体和楼板内。(4)中水管道与生活饮用水管道、排水管道平行埋设时,中水管道应位于生活饮用水管道下面。【例题·多选题】 关于中水给水系统的安装要求。A.中水管道每层需装设一个水嘴(给水管道不得装设)