净化空调系统的施工技术要求有哪些?
净化空调系统的施工技术要求:
1.风管制作要求
风管制作材料要求:
宜采用镀锌钢板,且镀锌层厚度不应小于100g/m²。当生产工艺或环境条件要求采用非金属风管时,应采用不燃材料或难燃材料,且表面应光滑、平整、不产尘、不易霉变。
2.风管安装要求
(1)法兰垫料应采用不产尘、不易老化,且具有强度和弹性的材料,厚度应为5mm~8mm,不得采用乳胶海绵。法兰垫片宜减少拼接,且不得采用直缝对接连接,不得在垫料表面涂刷涂料。
(2)风管穿过洁净室(区)吊顶、隔墙等围护结构时,应采取可靠的密封措施。
(3)净化空调系统进行风管严密性检验时,N1~N5级的系统按高压系统风管的规定执行;N6~N9级,且工作压力小于等于1500Pa的,均按中压系统风管的规定执行。
(4)净化空调系统风管及其部件的安装,应在该区域的建筑地面工程施工完成,且室内具有防尘措施的条件下进行。
洁净空调系统如下图所示:
下面是针对一级建造师考试的知识点举出的例题,供大家深入理解考点,希望大家能结合习题掌握知识点,在备战路上知己知彼,百战不殆。
【例题·单选题】洁净空调风管系统其中洁净度等级N1至N5的按( )系统的风管制作要求。
A.无压
B.低压
C.中压
D.高压
【答案】D
【解析】洁净度等级N1级至N5级的,按高压系统的风管制作要求。
净化空调系统的施工技术要求有哪些?:净化空调系统的施工技术要求:风管制作材料要求,当生产工艺或环境条件要求采用非金属风管时,2.风管安装要求,(2)风管穿过洁净室(区)吊顶、隔墙等围护结构时,(3)净化空调系统进行风管严密性检验时,N1~N5级的系统按高压系统风管的规定执行,均按中压系统风管的规定执行,(4)净化空调系统风管及其部件的安装。应在该区域的建筑地面工程施工完成:且室内具有防尘措施的条件下进行。
多联机系统施工技术要求有哪些?:(1)安装在户外的室外机组应可靠接地,室外机组应安装在设计专用平台上,并应采取减振与防止紧固螺栓松动的措施,不应影响相邻机组的正常运行,2.制冷剂管道、管件安装要求。(1)制冷剂管道弯管的弯曲半径不应小于3.5倍管道直径,且不应使用焊接弯管及皱褶弯管。应按介质流向弯成90°与主管连接;不宜使用弯曲半径小于1.5倍管道直径的压制弯管,(3)铜管切口应平整。切口允许倾斜偏差应为管径的1%。
建筑防雷工程的施工技术有哪些要求?:(2)接闪带或接闪网在过建筑物变形缝处的跨接应有补偿措施。(1)接闪器与防雷引下线必须采用焊接或卡接器连接。防雷引下钱与接地装置必须采用焊接或螺栓连接,工程范围主要是防雷接地装置、变配电室、机房设备和室内电气系统等的安装,并用混凝土柱内两根主筋作为防雷引下线,引下线与接闪器及接地装置的焊接连接可靠,安装公司采取了能降低接地电阻的措施后。防雷引下线与接闪器及接地装置还可以有哪些连接方式。