净化空调系统的施工技术要求有哪些?
帮考网校 2020-08-15 15:59
精选回答

净化空调系统的施工技术要求有哪些?

净化空调系统的施工技术要求:

1.风管制作要求

风管制作材料要求:

宜采用镀锌钢板,且镀锌层厚度不应小于100g/m²。当生产工艺或环境条件要求采用非金属风管时,应采用不燃材料或难燃材料,且表面应光滑、平整、不产尘、不易霉变。

2.风管安装要求

1)法兰垫料应采用不产尘、不易老化,且具有强度和弹性的材料,厚度应为5mm8mm,不得采用乳胶海绵。法兰垫片宜减少拼接,且不得采用直缝对接连接,不得在垫料表面涂刷涂料

2)风管穿过洁净室(区)吊顶、隔墙等围护结构时,应采取可靠的密封措施。

3)净化空调系统进行风管严密性检验时,N1N5级的系统按高压系统风管的规定执行;N6N9级,且工作压力小于等于1500Pa的,均按中压系统风管的规定执行

4)净化空调系统风管及其部件的安装,应在该区域的建筑地面工程施工完成,且室内具有防尘措施的条件下进行

洁净空调系统如下图所示:

下面是针对一级建造师考试的知识点举出的例题,供大家深入理解考点,希望大家能结合习题掌握知识点,在备战路上知己知彼,百战不殆。

【例题·单选题】洁净空调风管系统其中洁净度等级N1N5的按(  )系统的风管制作要求。

A.无压

B.低压

C.中压

D.高压

【答案】D    

【解析】洁净度等级N1级至N5级的,按高压系统的风管制作要求。