一级建造师要点:变电站电缆工艺要求有哪些?
1.室外电缆不外露,电缆保护管敷设不到位(未进设备箱),电缆敷设不整齐,蛇皮管端部未采用专用接头。
2.电缆保护管与地面垂直并与构支架平行,多个同一构支架或设备安装安装单根电缆管时,应在同一轴线上,多根电缆管排装时,弯曲半径和高度应一致。管口应光滑无毛刺,保护管应接地。
3.直线段电缆应平直、顺畅,不允许直线沟内支架上电缆有弯曲或下垂现象。
(1)电缆沟转弯、电缆层井口处的电缆弯曲弧度一致、绑扎牢固,避免交叉。
(2)电缆在终端、建筑物进出口、排管进出口、电缆沟转弯等处应装设标识牌,标识清晰。
一级建造师要点:巡视检查类型有哪些?:巡视检查类型:1.定期巡视,值班员每天按现场运行规程的规定时间和项目。对运行和备用的设备及周围环境进行定期检查。2.特殊巡视,(1)在特殊情况下增加的巡视,(2)在设备过负荷或负荷有显著变化。新装、检修或停运后的设备投入运行。运行中有可疑现象及遇到特殊天气时的一种巡视。3.夜间巡视(1)其目的在于发现接点过热或绝缘子污秽放电情况(2)一般在高峰负荷期和阴雨的夜间进行
一级建造师要点:变配电站选址的原则是什么?:变配电站选址的原则:(1)从供电经济性的角度考虑:变配电站应接近负荷中心。(2)从生产角度考虑:变配电站不应妨碍生产和厂内运输,变配电站本身设备的运输也应当方便。(3)从安全角度考虑。①变配电站应避开易燃易爆场所。②变配电站宜设在单位的上风侧。不宜设在容易沉积粉尘和纤维的场所。④变配电站不应设在人员密集的地方。
一级建造师要点:变配电所巡视期限规定是什么?:变配电所巡视期限规定:(1)有人值班的变配电所,应每日巡视一次,要求每班(三班制)巡视一次。应在每周高峰负荷时段巡视一次,夜巡一次。(3)在打雷、刮风、雨雪、浓雾等恶劣天气里,应对室外装置进行白天或夜间的特殊巡视。(4)户外多尘或含腐蚀性气体等不良环境中的设备,巡视次数要适当增加。无人值班的,每周巡视不应少于两次,并应作夜间巡视。(5)投运或出现异常的变配电设备,要及时进行特殊巡视检查。