补偿器安装:

1.有补偿器装置的管段,在补偿器安装前,管道和固定支架之间不得进行固定

2.L形、Z形、Ⅱ形补偿器一般在施工现场制作,制作应采用优质碳素钢无缝钢管。

1)通常Ⅱ形补偿器应水平安装,平行臂应与管线坡度及坡向相同,垂直臂应星水平。

2)垂直安装时,不得在弯瞥上开孔安装放风管和排水管。

3.在直管段中设置补偿器的最大距离和补偿器弯头的弯曲半径应符合设计要求

4.在靠近补偿器的两端,至少应各设有一个导向支架,保证运行时自由伸缩,不偏离中心

5.当安装时的环境温度低于补偿零点(设计的最高温度与最低温度差值的1/2)时,应对补偿器进行预拉伸,拉伸的具体数值应符合设计文件的规定。

6.经过预拉伸的补偿器,在安装及保温过程中应采取措施保证预拉伸不被释放

7.在安装波形补偿器或填料式补偿器时,补偿器应与管道保持同轴,不得偏斜,有流向标记(箭头)的补偿器,安装时应使流向标记与管道介质流向二致。

8.填料式补偿器芯管的外露长度或其端部与套管内挡圈之间的距离应大于设计规定的变形量。

9.球形补偿器安装时,与球形补偿器相连接的两垂直臂的倾斜角度应符合设计要求,外伸部分应与管道坡度保持一致。

10.采用直埋补偿器时,在回填后其固定端应可靠锚固,活动端应能自由变形

11.补偿器的临时固定装置在管道安装、试压、保温完毕后,应将紧周件松开,保证在使用中可以自由伸缩。

推荐视频