下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
供电干线及室内配电线路施工中导管施工技术要求有哪些?
导管施工技术要求:
1.支架安装要求
(1)当导管采用金属吊架固定时,圆钢直径不得小于8mm,并应设置防晃支架。
(2)在距离盒(箱)、分支处或端部0.3m~0.5m处应设置固定支架。
2.金属导管施工要求
导管弯曲半径要求:
(1)明配导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍,当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。
(2)埋设于混凝土内的导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍,当直埋于地下时,其弯曲半径不宜小于管外径的10倍。
3.可弯曲金属导管及柔性导管敷设要求
(1)刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接时,柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.8m,在照明工程中不宜大于1.2m 。(18案例)
(2)明配金属、非金属柔性导管固定点间距应均匀,不应大于1m,管卡与设备、器具、弯头中点、管端等边缘的距离应小于0.3m。
(3)可弯曲金属导管和金属柔性导管不应作为保护导体的接续导体。
下面我们以一级建造师考试例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。
【例题·单选题】关于导管配线施工技术要求的说法,正确的是( )。
A.导线敷设后,应用500V兆欧表测试绝缘电阻,线路绝缘电阻不应小于0.3MΩ
B.管内导线包括绝缘层在内的总截面积,不应大于管子内空截面积的45%
C.当线路埋设于地下或混凝土内时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍
D.当线路明配时,弯曲半径不宜小于管外径的5倍
【答案】C
【解析】A项,导线敷设后,应用500V兆欧表测试绝缘电阻,线路绝缘电阻不应小于0.5MΩ。B项,管内导线包括绝缘层在内的总截面积,不应大于管子内空截面积的40%。D项,电线保护管的弯曲半径应符合下列规定:①当线路明配时,弯曲半径不宜小于管外径的6倍;当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。②当线路暗配时,弯曲半径不应小于管外径的6倍;当线路埋设于地下或混凝土内时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍。
线缆和光缆施工技术要求有哪些?:线缆和光缆施工技术要求:应敷设在支架上或线槽内,在电缆沟支架上敷设时与建筑电气专业提前规划协商,并应根据施工图的敷设长度来选配光缆。其最小动态弯曲半径应大于光缆外经的20倍。光缆的牵引端头应作好技术处理,光纤接头的预留长度不应小于8m,【例题·多选题】敷设光缆的技术要求包括( )。A.光缆的牵引力应加在所有的光纤芯上,B.光缆的牵引力不应小于150kg,C.光缆的牵引力速度宜为10mmin。
供电干线及室内配电线路施工中导管施工技术要求有哪些?:导管弯曲半径要求,(1)明配导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍。(2)埋设于混凝土内的导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍。柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.8m,(2)明配金属、非金属柔性导管固定点间距应均匀,管卡与设备、器具、弯头中点、管端等边缘的距离应小于0.3m。B.管内导线包括绝缘层在内的总截面积,线路绝缘电阻不应小于0.5MΩ。电线保护管的弯曲半径应符合下列规定
机电工程有哪些新技术?:基于BIM的管线综合技术、机电管线及设备工厂化预制技术、金属圆形螺旋风管制安技术、导线连接器应用技术。1.基于BIM的管线综合技术。(1)工厂模块化预制技术从设计、生产到安装和调试深度结合集成,实现建筑机电安装标准化、产品模块化及集成化。减少现场施工工程量、缩短工期、减少污染、实现建筑机电安装全过程绿色施工;4.导线连接器应用技术。能确保导线连接所必需的电气连续、机械强度、保护措施。