架空线路施工的导线连接有什么要求?
在架空线路施工程序中,导线的连接是线路施工中一道重要工序,导线接头连接不合格往往会造成接头部位温度升高,导线电阻增大并产生压降,易造成导线断线,发生一些不必要的事故。根据规程,导线的连接应满足下列要求;
导线连接要求:
1.每根导线在每一个档距内只准有一个接头,但在跨越公路、河流、铁路、重要建筑物、电力线和通信线等处,要求导线和避雷线均不得有接头。(10单、16案)
2.不同材料、不同截面或不同捻回方向的导线连接,只能在杆上跳线内连接。
3.接头处的机械强度不低于导线自身强度的90%,电阻不超过同长导线电阻的1.2倍。
4.耐张杆、分支杆等处的跳连线,可以采用T形线架和并沟为线夹连接。
5.架空线的压接方法,可分为钳压连接、液压连接和爆压连接。
下面是针对一级建造师考试的知识点举出的例题,供大家深入理解考点,希望大家能结合习题掌握知识点,希望对大家有所帮助。
【例题·单选题】每根导线在跨越公路、河流、铁路、重要建筑物、电力线和通信线等处,要求导线和避雷线均( )接头。
A.没有
B.有一个
C.有两个
D.有三个
【答案】A
供电干线及室内配电线路施工中导管施工技术要求有哪些?:导管弯曲半径要求,(1)明配导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍。(2)埋设于混凝土内的导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍。柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.8m,(2)明配金属、非金属柔性导管固定点间距应均匀,管卡与设备、器具、弯头中点、管端等边缘的距离应小于0.3m。B.管内导线包括绝缘层在内的总截面积,线路绝缘电阻不应小于0.5MΩ。电线保护管的弯曲半径应符合下列规定
架空线路施工的导线连接有什么要求?:架空线路施工的导线连接有什么要求?在架空线路施工程序中,导线的连接是线路施工中一道重要工序,导线接头连接不合格往往会造成接头部位温度升高,导线的连接应满足下列要求;导线连接要求:1.每根导线在每一个档距内只准有一个接头,2.不同材料、不同截面或不同捻回方向的导线连接。只能在杆上跳线内连接,3.接头处的机械强度不低于导线自身强度的90%。可以采用T形线架和并沟为线夹连接。
架空线路施工的线路要做哪些试验 ?:(一)悬式绝缘子和支柱绝缘子的绝缘电阻测量;试验电压应符合高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准的规定。2.35kV多元件支柱绝缘子的交流耐压试验值应符合规定。测量并记录线路绝缘电阻值,二.测量35kV以上线路的工频参数可根据继电保护、过电压等专业的要求进行。在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验:在开始35kv架空导线测量、试验时。导线架设连接返工后检查符合规范要求。