母线槽支架安装要求有哪些?
母线槽支架安装要求有:
(1)采用金属吊架固定时,应设有防晃支架。
(2)室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm,室内照明母线槽的圆钢吊架直径不得小于6mm。
(3)水平或垂直敷设的母线槽固定点应每段设置一个,且每层不得少于一个支架,距拐弯0.4m~0.6m处应设置支架,固定点位置不应设置在母线槽的连接处或分接单元处。
下面是针对一级建造师考试的知识点举出的例题,供大家深入理解考点,希望大家能结合习题掌握知识点,在备战路上知己知彼,百战不殆。
【2014年一级建造师考试真题】 安装公司项目部进场后,编制了建筑电气工程的施工方案、施工进度及劳动力计划。(见下页表)
在施工中,曾发生了以下2个事件:
事件1:堆放在施工现场的插接式母线槽,因保管措施不当,母线槽受潮,安装前绝缘测试不合格,返回厂家干燥处理,耽误工期,直到7月31日才完成供电干线施工。项目部调整施工进度计划及施工人数,变电所及供电干线的送电验收调整到8月1日开始。
问:配电柜在6月30日前应完成哪些安装工序?
【答案】配电柜6月30日前需要完成的工序有:开箱检查→二次搬运→基础框架制作安装→柜体固定→母线连接→二次线路连接→试验调整。
从横道图中得知,6月30日为“变电所施工”的完工事件,那么,配电柜也已完工。但是需要注意的是,变电所的送电验收是从7月21日开始的,所以程序中的最后一项工序“送电运行验收”不能写。
问:写出针对事件1的插接式母线槽施工技术要求。采购的母线槽在哪天进场比较合理?
【答案】
母线槽开箱检查时,母线槽防潮密封应良好。
应当减少存储环节,避免存储不当受潮。
母线槽到货进场的合理时间: 6月10日或者6月11日进场。
电梯整机安装要求有哪些?:(2)电梯安装后应进行运行试验,按产品设计规定的每小时启动次数和负载持续率各运行1000次。电梯应运行平稳、制动可靠、连续运行无故障:电梯的电气安全装置主要由各种安全触点构成的,电气安全装置能够及时切断电源。电气安全装置故障会给电梯的运行带来不利影响。电梯电气安全装置有许多接地部位,电梯安全钳装置是在限速器的操纵下,将轿厢紧急制停并夹持在导轨上的一种安全装置;轿厢可采用瞬时式安全钳。
母线槽安装连接有哪些要求?:(3)母钱槽的金属外壳等外露可导电部分应与保护导体可靠连接,每段母线槽的金属外壳间应连接可靠,且母线槽全长与保护导体可靠连接不应少于2处;分支母线槽的金属外壳末端应与保护导体可靠连接。A.配电母线槽水平度偏差不宜大于1.5%,B.照明母线槽水平偏差全长不应大于10mm:C.照明母线槽垂直偏差全长不应大于10mm,E.母线槽直线敷设长度超过50m设置伸缩节,【解析】母线槽安装连接要求。
母线槽支架安装要求有哪些?:母线槽支架安装要求有:(2)室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm,(3)水平或垂直敷设的母线槽固定点应每段设置一个,距拐弯0.4m~0.6m处应设置支架,固定点位置不应设置在母线槽的连接处或分接单元处。堆放在施工现场的插接式母线槽,安装前绝缘测试不合格,项目部调整施工进度计划及施工人数。配电柜在6月30日前应完成哪些安装工序:【答案】配电柜6月30日前需要完成的工序有。