母线槽开箱检查的内容有哪些?
母线槽开箱检查:
(1)母线槽防潮密封应良好,附件应齐全、无缺损,外壳应无明显变形,母线螺栓搭接面应平整、镀层覆盖应完整、无起皮和麻面;
(2)插接母线槽上的静触头应无缺损、表面光滑、镀层完整;
(3)有防护等级要求的母线槽应检查产品及附件的防护等级,其标识应完整。防火型母线槽应有防火等级和燃烧报告。
下面是针对一级建造师考试的知识点举出的例题,供大家深入理解考点,希望大家能结合习题掌握知识点,在备战路上知己知彼,百战不殆。
【例题·单选题】母线槽通电前检查内容包括( )。
A.低压母线交流工频耐压试验应符合交接试验规定
B.高压母线绝缘电阻值不应小于0.5MΩ
C.分接单元插入时,接地触头应后于相线触头接触
D.分接单元退出时,接地触头应后于相线触头脱开
【答案】D
【解析】本题考查的是供电干线及室内配电线路施工技术要求。母线槽通电前检查的要求:(1)母线槽通电运行前应进行检验或试验,高压母线交流工频耐压试验应符合交接试验规定;低压母线绝缘电阻值不应小于0.5MΩ。(2)检查分接单元插入时,接地触头应先于相线触头接触,且触头连接紧密,退出时,接地触头应后于相线触头脱开。(3)检查母线槽与配电柜、电气设备的接线相序应一致。参见教材P165.
母线槽开箱检查的内容有哪些?:母线槽开箱检查的内容有哪些?母线螺栓搭接面应平整、镀层覆盖应完整、无起皮和麻面;(2)插接母线槽上的静触头应无缺损、表面光滑、镀层完整;(3)有防护等级要求的母线槽应检查产品及附件的防护等级,【例题·单选题】母线槽通电前检查内容包括( )。A.低压母线交流工频耐压试验应符合交接试验规定,接地触头应后于相线触头接触:母线槽通电前检查的要求,(1)母线槽通电运行前应进行检验或试验。
一级建造师要点:巡视检查类型有哪些?:巡视检查类型:1.定期巡视,值班员每天按现场运行规程的规定时间和项目。对运行和备用的设备及周围环境进行定期检查。2.特殊巡视,(1)在特殊情况下增加的巡视,(2)在设备过负荷或负荷有显著变化。新装、检修或停运后的设备投入运行。运行中有可疑现象及遇到特殊天气时的一种巡视。3.夜间巡视(1)其目的在于发现接点过热或绝缘子污秽放电情况(2)一般在高峰负荷期和阴雨的夜间进行
一级建造师要点:变压器的巡检内容有哪些?:油浸式变压器中的油起冷却和绝缘的作用的,因此变压器上刻有不同温度下所对应的油位,当发现油位过低时应测量比较变压器的温度,仔细观察变压器身是否有漏油现象,若是密闭式变压器应提起放气阀,变压器的油的颜色应是呈浅黄色、透明无杂物,若发现油中有黑色碳化物是应检查分接开关、线圈、桩头引出线等,(3)观察变压器的瓷套管。变压器正常时应该发出嗡嗡的声音,则说明变压器有短路现象。摸摸变压器的温度。