首页一级建造师机电工程专业问答正文
母线槽安装连接有哪些要求?
帮考网校2020-08-14 10:57
精选回答

母线槽安装连接有哪些要求?

母线槽安装连接要求:

1)母线槽直线段安装应平直,配电母线槽水平度与垂直度偏差不宜大于1.5%全长最大偏差不宜大于20mm照明母线槽水平偏差全长不应大于5mm,垂直偏差不应大于10mm。母线应与外壳同心,允许偏差应为±5mm

2)母线槽跨越建筑物变形缝处时,应设置补偿装置;母线槽直线敷设长度超过80m50m60m宜设置伸缩节

3)母钱槽的金属外壳等外露可导电部分应与保护导体可靠连接,每段母线槽的金属外壳间应连接可靠,且母线槽全长与保护导体可靠连接不应少于2分支母线槽的金属外壳末端应与保护导体可靠连接。

母线槽、插接式高强度封闭母线槽、母线槽连接示意图如下:

下面是针对一级建造师考试的知识点举出的例题,供大家深入理解考点,希望大家能结合习题掌握知识点,在备战路上知己知彼,百战不殆。

【例题·多选题】建筑电气工程中,母线槽的安装连接要求有(  )。

A.配电母线槽水平度偏差不宜大于1.5%

B.照明母线槽水平偏差全长不应大于10mm

C.照明母线槽垂直偏差全长不应大于10mm

D.母线应与外壳同心,允许偏差应为土5mm

E.母线槽直线敷设长度超过50m设置伸缩节

【答案】ACD

【解析】母线槽安装连接要求:(1)母线槽直线段安装应平直,配电母线槽水平度与垂直度偏差不宜大于1.5%,全长最大偏差不宜大于20mm ;照明母线槽水平偏差全长不应大于5mm,垂直偏差不应大于10mm。母线应与外壳同心,允许偏差应为士5mm。(2)母线槽跨越建筑物变形缝处时,应设置补偿装置;母线槽直线敷设长度超过80m,每50~ 60m宜设置伸缩节。