下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
母线槽安装连接有哪些要求?
母线槽安装连接要求:
(1)母线槽直线段安装应平直,配电母线槽水平度与垂直度偏差不宜大于1.5%,全长最大偏差不宜大于20mm;照明母线槽水平偏差全长不应大于5mm,垂直偏差不应大于10mm。母线应与外壳同心,允许偏差应为±5mm。
(2)母线槽跨越建筑物变形缝处时,应设置补偿装置;母线槽直线敷设长度超过80m,每50m~60m宜设置伸缩节。
(3)母钱槽的金属外壳等外露可导电部分应与保护导体可靠连接,每段母线槽的金属外壳间应连接可靠,且母线槽全长与保护导体可靠连接不应少于2处;分支母线槽的金属外壳末端应与保护导体可靠连接。
母线槽、插接式高强度封闭母线槽、母线槽连接示意图如下:
下面是针对一级建造师考试的知识点举出的例题,供大家深入理解考点,希望大家能结合习题掌握知识点,在备战路上知己知彼,百战不殆。
【例题·多选题】建筑电气工程中,母线槽的安装连接要求有( )。
A.配电母线槽水平度偏差不宜大于1.5%
B.照明母线槽水平偏差全长不应大于10mm
C.照明母线槽垂直偏差全长不应大于10mm
D.母线应与外壳同心,允许偏差应为土5mm
E.母线槽直线敷设长度超过50m设置伸缩节
【答案】ACD
【解析】母线槽安装连接要求:(1)母线槽直线段安装应平直,配电母线槽水平度与垂直度偏差不宜大于1.5%,全长最大偏差不宜大于20mm ;照明母线槽水平偏差全长不应大于5mm,垂直偏差不应大于10mm。母线应与外壳同心,允许偏差应为士5mm。(2)母线槽跨越建筑物变形缝处时,应设置补偿装置;母线槽直线敷设长度超过80m,每50~ 60m宜设置伸缩节。
母线槽安装连接有哪些要求?:(3)母钱槽的金属外壳等外露可导电部分应与保护导体可靠连接,每段母线槽的金属外壳间应连接可靠,且母线槽全长与保护导体可靠连接不应少于2处;分支母线槽的金属外壳末端应与保护导体可靠连接。A.配电母线槽水平度偏差不宜大于1.5%,B.照明母线槽水平偏差全长不应大于10mm:C.照明母线槽垂直偏差全长不应大于10mm,E.母线槽直线敷设长度超过50m设置伸缩节,【解析】母线槽安装连接要求。
母线槽支架安装要求有哪些?:母线槽支架安装要求有:(2)室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm,(3)水平或垂直敷设的母线槽固定点应每段设置一个,距拐弯0.4m~0.6m处应设置支架,固定点位置不应设置在母线槽的连接处或分接单元处。堆放在施工现场的插接式母线槽,安装前绝缘测试不合格,项目部调整施工进度计划及施工人数。配电柜在6月30日前应完成哪些安装工序:【答案】配电柜6月30日前需要完成的工序有。
一级建造师要点:补偿器安装要求有哪些?:补偿器安装要求有哪些?1.有补偿器装置的管段,(1)通常Ⅱ形补偿器应水平安装,3.在直管段中设置补偿器的最大距离和补偿器弯头的弯曲半径应符合设计要求。在安装及保温过程中应采取措施保证预拉伸不被释放。7.在安装波形补偿器或填料式补偿器时,补偿器应与管道保持同轴,安装时应使流向标记与管道介质流向二致。8.填料式补偿器芯管的外露长度或其端部与套管内挡圈之间的距离应大于设计规定的变形量。
2020-05-30
2020-05-30
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-12
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料