配电装置柜体有哪些安装要求?
配电装置的功能是正常运行时用来接受和分配电能,发生故障时通过自动或手动操作,迅速切除故障部分,恢复正常运行。可以说,配电装置是具体实现电气主接线功能的重要装置。厂用配电装置一般用高压、低压开关柜组成成套配电配电装置是发电厂或变电所的重要组成部分,它的设计和选型是否合理,直接影响到整个发电厂、变电所的安全经济运行。因此,对配电装置柜体的安装必须满足以下基本要求:
1.基础型钢的安装垂直度、水平度允许偏差,位置偏差及不平行度,基础型钢顶部平面,应符合规定。基础型钢的接地应不少于两处。
2.柜体的接地应牢固、可靠,以确保安全。装有电器的可开启的柜门应以裸铜软线与金属柜体可靠连接。
3.将柜体按编号顺序分别安装在基础型钢上,再找平找正。柜体安装垂直度允许偏差、相互间接缝偏差应符合规范要求。
4.多柜体成列安装时,应逐台按顺序成列找平找正,并将柜间间隙调整为1mm左右。
5.柜体安装完毕后,每台柜体均应单独与基础型钢做接地保护连接,以保证柜体的接地牢固良好。
6.安装完毕后,还应全面复测一次,并做好柜体的安装记录。

下面我们以一级建造师考试真题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。
【2010一级建造师考试真题·多选题】配电装置柜体安装完毕后,应( )。
A.再全面复测一次
B.拧紧地脚螺栓
C.做好安装记录
D.检查柜内照明
【答案】AC
498电梯整机安装验收要求有哪些?:电梯整机安装验收要求有哪些?梯级、踏板或胶带沿运行方向空载时的速度与额定速度之间的允许偏差为±5%;(3)自动扶梯、自动人行道应进行空载制动试验,(4)自动扶梯、自动人行道应进行载有制动载荷的下行制停距离试验,制动载荷、制停距离应符合标准规范的规定。施工项目经理部对该电梯工程的施工程序和施工安全技术措施的制定如下;【问题】逐条说明该电梯工程的施工程序和施工安全技术措施是否妥当。
263电梯整机安装要求有哪些?:(2)电梯安装后应进行运行试验,按产品设计规定的每小时启动次数和负载持续率各运行1000次。电梯应运行平稳、制动可靠、连续运行无故障:电梯的电气安全装置主要由各种安全触点构成的,电气安全装置能够及时切断电源。电气安全装置故障会给电梯的运行带来不利影响。电梯电气安全装置有许多接地部位,电梯安全钳装置是在限速器的操纵下,将轿厢紧急制停并夹持在导轨上的一种安全装置;轿厢可采用瞬时式安全钳。
260悬挂装置、随行电缆、补偿装置的安装有哪些要求?:1.悬挂装置、随行电缆、补偿装置的安装要求,且每个绳头组合必须安装防螺母松动和脱落的装置,为此装设的电气安全开关应动作可靠。(4)随行电缆在运行中应避免与井道内其他部件干涉,2.电气装置安装要求,(1)所有电气设备及导管、线槽的外露可以导电部分应当与保护线(PE)连接。【例题·单选题】有关悬挂装置、随行电缆、补偿装置的安装验收要求。A.每个绳头组合必须安装防螺母松动的装置。