电气照明装置施工中灯具安装技术要求有哪些?
灯具安装技术要求有:
1.灯具固定要求
(1)灯具固定应牢固可靠,在砌体和混凝土结构上严禁使用木模、尼龙塞或塑料塞固定;检查时按每检验批的灯具数量抽查5%,且不得少于1套。
(2)质量大于10kg的灯具,固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷做强度试验,且持续时间不得少于15min。
(3)吸顶或墙面上安装的灯具,其固定螺栓或螺钉不应少于2个,灯具应紧贴饰面。
2.灯具的接地要求(18多)
(1)Ⅰ类灯具外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识。
(2)Ⅱ类灯具外壳不需要与保护导体连接。
(3)Ⅲ类灯具的外壳不容许与保护导体连接。
3.灯具的防火要求
容量在100W及以上的灯具,引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护。
【补充】(1)一类灯具外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接
一类照明灯具有路灯、投光灯、泛光灯、草坪灯、庭院灯、广场灯、舞台灯、隧道灯、轨道灯、树枝灯、彩灯、地埋灯等。
(2)Ⅱ类灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,还具有双重绝缘或加强绝缘,因此Ⅱ类灯具外壳不需要与保护导体连接。
(3)三类灯具的外壳不容许与保护导体连接。因为三类灯具的防触电保护措施是依靠安全特低电压,电源电压不超过交流50V,采用隔离变压器供电,所以不能提供接地保护措施。
安全特低电压SELV (safety extra-low voltage circuit) 电路:安全特低电压电路作了适当的设计和保护的二次电路, 使得在正常条件下或单一故障条件下, 任意两个可触及的零部件之间, 以及任意的可触及零部件和设备的保护接地端子之间的电压,均不会超过安全值。
对SELV电路接地会影响电路正常工作,所以不能进行接地。
【补充】等电位连接:将分开的装置、诸导电物体用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减少雷电流在他们之间产生的电位差。———GB50057-2010
所以等电位连接灯具需要与保护导体连接。
【补充】电气隔离,就是将电源与用电回路作电气上的隔离,即将用电的分支电路与整个电气系统隔离,使之成为一个在电气上被隔离的、独立的不接地安全系统,以防止在裸露导体故障带电情况下发生间接触电危险。
所以电气隔离的灯具需不与保护导体连接。
下面我们以一级建造师考试例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。
【例题·多选题】下列灯具中,需要与保护导体连接的有( )。
A.离地5m的Ⅰ类灯具
B.采用36V供电的灯具
C.地下一层的Ⅱ类灯具
D.等电位连接的灯具
E.采取电气隔离的灯具
【答案】AD
【解析】见上述知识点。
电气照明装置施工中灯具安装技术要求有哪些?:(1)Ⅰ类灯具外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接。(3)Ⅲ类灯具的外壳不容许与保护导体连接。【补充】(1)一类灯具外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接。(2)Ⅱ类灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,因此Ⅱ类灯具外壳不需要与保护导体连接,(3)三类灯具的外壳不容许与保护导体连接。因为三类灯具的防触电保护措施是依靠安全特低电压:
照明配电箱安装技术要求有哪些?:照明配电箱安装技术要求:箱体安装高度应符合设计要求。2.照明配电箱内配线要求,(1)照明配电箱内配线应整齐、无绞接现象;3.电涌保护器SPD安装要求(18案例),(1)照明配电箱内电涌保护器SPD 的型号规格及安装布置应符合设计要求,工程范围主要是防雷接地装置、变配电室、机房设备和室内电气系统等的安装。在变配电室的低压母线处和各弱电机房电源配电箱处均设置电涌保护器(SPD)。
电气照明工程的施工程序有哪些?:电气照明工程组成有:照明配电箱安装,电气照明工程的施工程序有:1.暗装照明配电箱的施工程序:①灯具开箱检查→②灯具组装→③灯具安装接线→④送电前的检查→⑤送电运行,A.电力变压器安装,B.电动机安装,C.单相插座安装,D.电加热器安装,【解析】电气照明工程组成有,照明配电箱安装,线槽配线。槽板配线钢索配线普通灯具安装专用灯具安装插座、开关、风扇安装