悬挂装置、随行电缆、补偿装置的安装有哪些要求?
悬挂装置、随行电缆、补偿装置的安装要求:
1.悬挂装置、随行电缆、补偿装置的安装要求
(1)绳头组合必须安全可靠,且每个绳头组合必须安装防螺母松动和脱落的装置。
(2)钢丝绳严禁有死弯,随行电缆严禁有打结和波浪扭曲现象。
(3)当轿厢悬挂在两根钢丝绳或链条上,且其中一根钢丝绳或链条发生异常相对伸长时,为此装设的电气安全开关应动作可靠。
(4)随行电缆在运行中应避免与井道内其他部件干涉。当轿厢完全压在缓冲器上时,随行电缆不得与底坑地面接触。
2.电气装置安装要求
(1)所有电气设备及导管、线槽的外露可以导电部分应当与保护线(PE)连接,接地支线应分别直接接至接地干线的接线柱上,不得互相连接后再接地。
(2)动力和电气安全装置的导体之间和导体对地之间的绝缘电阻不得小于0.5MΩ。
(3)机房和井道内应按产品要求配线。护套电缆可明敷于井道或机房内使用,但不得明敷于地面。

下面我们以一级建造师考试例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。
【例题·单选题】有关悬挂装置、随行电缆、补偿装置的安装验收要求,下列说法错误的是( )。
A.每个绳头组合必须安装防螺母松动的装置
B.随行电缆严禁有打结和波浪扭曲现象
C.轿厢钢丝绳严禁有死弯
D.随行电缆与底坑地面接触
【答案】D
【解析】本题考查的是电梯工程的验收要求。选项D:随行电缆不得与底坑地面接触。参见教材P154。
263电梯整机安装要求有哪些?:(2)电梯安装后应进行运行试验,按产品设计规定的每小时启动次数和负载持续率各运行1000次。电梯应运行平稳、制动可靠、连续运行无故障:电梯的电气安全装置主要由各种安全触点构成的,电气安全装置能够及时切断电源。电气安全装置故障会给电梯的运行带来不利影响。电梯电气安全装置有许多接地部位,电梯安全钳装置是在限速器的操纵下,将轿厢紧急制停并夹持在导轨上的一种安全装置;轿厢可采用瞬时式安全钳。
260悬挂装置、随行电缆、补偿装置的安装有哪些要求?:1.悬挂装置、随行电缆、补偿装置的安装要求,且每个绳头组合必须安装防螺母松动和脱落的装置,为此装设的电气安全开关应动作可靠。(4)随行电缆在运行中应避免与井道内其他部件干涉,2.电气装置安装要求,(1)所有电气设备及导管、线槽的外露可以导电部分应当与保护线(PE)连接。【例题·单选题】有关悬挂装置、随行电缆、补偿装置的安装验收要求。A.每个绳头组合必须安装防螺母松动的装置。
663电气照明装置施工中灯具安装技术要求有哪些?:(1)Ⅰ类灯具外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接。(3)Ⅲ类灯具的外壳不容许与保护导体连接。【补充】(1)一类灯具外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接。(2)Ⅱ类灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,因此Ⅱ类灯具外壳不需要与保护导体连接,(3)三类灯具的外壳不容许与保护导体连接。因为三类灯具的防触电保护措施是依靠安全特低电压: