照明配电箱安装技术要求有哪些?
照明配电箱安装技术要求:
1.照明配电箱安装要求
箱体安装高度应符合设计要求,垂直度允许偏差不应大于1.5%。
2.照明配电箱内配线要求
(1)照明配电箱内配线应整齐、无绞接现象;
(2)同一电器器件端子上的导线连接不应多于2根,防松垫圈等零件应齐全;
照明配电箱示意图如下:
3.电涌保护器SPD安装要求(18案例)
(1)照明配电箱内电涌保护器SPD 的型号规格及安装布置应符合设计要求;
(2)SPD 的接线形式应符合设计要求,接地导线的位置不宜靠近出线位置,SPD的连接导线应平直、足够短,且不宜大于0.5m。
下面我们以一级建造师考试例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。
【2018年一级建造师考试真题】某项目机电工程由某安装公司承接,该项目地上10层,地下2层。工程范围主要是防雷接地装置、变配电室、机房设备和室内电气系统等的安装。
在变配电室的低压母线处和各弱电机房电源配电箱处均设置电涌保护器(SPD),电涌保护器接线形式满足设计要求,接地导线和连接导线均符合要求。变配电室设备安装合格,接线正确。设备机房的配电线路敷设,采用柔性导管与动力设备连接,符合规范要求。
问:本工程电涌保护器接地导线位置和连接导线长度有哪些要求?柔性导管长度和与电气设备连接有哪些要求?
【答案】电涌保护器(SPD)的接地导线位置不宜靠近出线位置,连接导线长度不宜大于0.5m。
柔性导管长度不宜大于0.8m,柔性导管与电气设备连接应采用专用接头。
电气照明装置施工中灯具安装技术要求有哪些?:(1)Ⅰ类灯具外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接。(3)Ⅲ类灯具的外壳不容许与保护导体连接。【补充】(1)一类灯具外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接。(2)Ⅱ类灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,因此Ⅱ类灯具外壳不需要与保护导体连接,(3)三类灯具的外壳不容许与保护导体连接。因为三类灯具的防触电保护措施是依靠安全特低电压:
照明配电箱安装技术要求有哪些?:照明配电箱安装技术要求:箱体安装高度应符合设计要求。2.照明配电箱内配线要求,(1)照明配电箱内配线应整齐、无绞接现象;3.电涌保护器SPD安装要求(18案例),(1)照明配电箱内电涌保护器SPD 的型号规格及安装布置应符合设计要求,工程范围主要是防雷接地装置、变配电室、机房设备和室内电气系统等的安装。在变配电室的低压母线处和各弱电机房电源配电箱处均设置电涌保护器(SPD)。
机电工程有哪些新技术?:基于BIM的管线综合技术、机电管线及设备工厂化预制技术、金属圆形螺旋风管制安技术、导线连接器应用技术。1.基于BIM的管线综合技术。(1)工厂模块化预制技术从设计、生产到安装和调试深度结合集成,实现建筑机电安装标准化、产品模块化及集成化。减少现场施工工程量、缩短工期、减少污染、实现建筑机电安装全过程绿色施工;4.导线连接器应用技术。能确保导线连接所必需的电气连续、机械强度、保护措施。