照明配电箱安装技术要求有哪些?
帮考网校2020-08-14 11:49
精选回答

照明配电箱安装技术要求有哪些?

照明配电箱安装技术要求:

1.照明配电箱安装要求

箱体安装高度应符合设计要求,垂直度允许偏差不应大于1.5%

2.照明配电箱内配线要求

1)照明配电箱内配线应整齐、无绞接现象;

2)同一电器器件端子上的导线连接不应多于2,防松垫圈等零件应齐全;

照明配电箱示意图如下:

3.电涌保护器SPD安装要求18案例)

1)照明配电箱内电涌保护器SPD 的型号规格及安装布置应符合设计要求;

2SPD 的接线形式应符合设计要求,接地导线的位置不宜靠近出线位置,SPD的连接导线应平直、足够短,且不宜大于0.5m

下面我们以一级建造师考试例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。

2018年一级建造师考试真题】某项目机电工程由某安装公司承接,该项目地上10层,地下2层。工程范围主要是防雷接地装置、变配电室、机房设备和室内电气系统等的安装。

在变配电室的低压母线处和各弱电机房电源配电箱处均设置电涌保护器(SPD),电涌保护器接线形式满足设计要求,接地导线和连接导线均符合要求。变配电室设备安装合格,接线正确。设备机房的配电线路敷设,采用柔性导管与动力设备连接,符合规范要求。

问:本工程电涌保护器接地导线位置和连接导线长度有哪些要求?柔性导管长度和与电气设备连接有哪些要求?

【答案】电涌保护器(SPD)的接地导线位置不宜靠近出线位置,连接导线长度不宜大于0.5m

柔性导管长度不宜大于0.8m,柔性导管与电气设备连接应采用专用接头。