金属接地极的安装和接地线的敷设有哪些要求?
帮考网校2020-08-10 10:06
精选回答

金属接地极的安装和接地线的敷设有哪些要求?

(一)金属接地极的安装要求

1.采用镀锌角钢、镀锌钢管、铜棒或铜板等金属材料,按照一定的技术要求,通过现场加工制作而成。(14多)

2.接地极分垂直地极和水平地极两种。制作接地极应符合规定,安装时应符合设计位置的要求。

3.挖接地线沟时应根据设计要求进行。沟的中心线与建筑物的基础或构筑物的基础距离不小于2m,独立避雷针的接地装置与重复接地之间距离不小于3m

(二)接地线的敷设要求

1.室外接地线的安装

1)室外接地干线与支线一般安装在沟内。安装前应按设计规定的位置先挖沟,沟的深度不得小于0.6m,宽度0.5m,然后将扁钢埋入。

2)接地干线与接地极的连接、接地极与接地干线的连接应采用焊接。接地干线与支线末端应露出地面0.5m以上

2.室内接地线的安装

明线安装的接地线大多是纵横敷设在墙壁上,或敷设在母线或电缆桥架的支架上。设备连接支线需经过地面时应埋设在混凝土内。

室外接地系统的安装如下图所示:

下面是针对一级建造师考试的知识点举出的例题,供大家深入理解考点,希望大家能结合习题掌握知识点,在备战路上知己知彼,百战不殆。

【例题·单选题】接地模块的安装通常要求其顶面埋深不应小于(    )。

A. 0.5m

B. 0.6m

C. 0.7m

D. 0.8m

【答案】B