金属接地极的安装和接地线的敷设有哪些要求?
(一)金属接地极的安装要求
1.采用镀锌角钢、镀锌钢管、铜棒或铜板等金属材料,按照一定的技术要求,通过现场加工制作而成。(14多)
2.接地极分垂直地极和水平地极两种。制作接地极应符合规定,安装时应符合设计位置的要求。
3.挖接地线沟时应根据设计要求进行。沟的中心线与建筑物的基础或构筑物的基础距离不小于2m,独立避雷针的接地装置与重复接地之间距离不小于3m。
(二)接地线的敷设要求
1.室外接地线的安装
(1)室外接地干线与支线一般安装在沟内。安装前应按设计规定的位置先挖沟,沟的深度不得小于0.6m,宽度0.5m,然后将扁钢埋入。
(2)接地干线与接地极的连接、接地极与接地干线的连接应采用焊接。接地干线与支线末端应露出地面0.5m以上。
2.室内接地线的安装
明线安装的接地线大多是纵横敷设在墙壁上,或敷设在母线或电缆桥架的支架上。设备连接支线需经过地面时应埋设在混凝土内。
室外接地系统的安装如下图所示:
下面是针对一级建造师考试的知识点举出的例题,供大家深入理解考点,希望大家能结合习题掌握知识点,在备战路上知己知彼,百战不殆。
【例题·单选题】接地模块的安装通常要求其顶面埋深不应小于( )。
A. 0.5m
B. 0.6m
C. 0.7m
D. 0.8m
【答案】B
建筑接地工程施工技术有哪些要求?:(1)接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。(2)圆钢、角钢、铜管、铜棒、铜管等接地极应垂直埋入地下。2.接地装置的搭接要求;(2)圆钢与角钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,(3)圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,避雷带圆钢之间的焊接、避雷带的安装示意图如下。3.当接地电阻达不到设计要求时,可采用降阻剂、换土和接地模块来降低接地电阻。采用接地模块的施工技术要求。
母线槽安装连接有哪些要求?:(3)母钱槽的金属外壳等外露可导电部分应与保护导体可靠连接,每段母线槽的金属外壳间应连接可靠,且母线槽全长与保护导体可靠连接不应少于2处;分支母线槽的金属外壳末端应与保护导体可靠连接。A.配电母线槽水平度偏差不宜大于1.5%,B.照明母线槽水平偏差全长不应大于10mm:C.照明母线槽垂直偏差全长不应大于10mm,E.母线槽直线敷设长度超过50m设置伸缩节,【解析】母线槽安装连接要求。
金属接地极的安装和接地线的敷设有哪些要求?:金属接地极的安装和接地线的敷设有哪些要求?安装时应符合设计位置的要求,3.挖接地线沟时应根据设计要求进行。(二)接地线的敷设要求,(1)室外接地干线与支线一般安装在沟内。安装前应按设计规定的位置先挖沟。(2)接地干线与接地极的连接、接地极与接地干线的连接应采用焊接。接地干线与支线末端应露出地面0.5m以上:2.室内接地线的安装,明线安装的接地线大多是纵横敷设在墙壁上。