架空线路施工的线路要做哪些试验 ?
线路试验:
一.测量绝缘子和线路的绝缘电阻
(一)悬式绝缘子和支柱绝缘子的绝缘电阻测量
1. 每片悬式绝缘子的绝缘电阻值,不应低于300MΩ;
2. 35kV及以下的支柱绝缘子的绝缘电阻值,不应低于500MΩ;
3. 采用2500V兆欧表测量绝缘子的绝缘电阻值,可按同批产品数量的10%抽查;
4. 棒式绝缘子不进行此项试验。
单片悬式绝缘子、支柱绝缘子及棒式绝缘子如下图所示:
(二)悬式绝缘子和支柱绝缘子的交流耐压试验
1.35kV及以下的支柱绝缘子,可在母线安装完毕后一起进行试验,试验电压应符合高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准的规定;
2. 35kV多元件支柱绝缘子的交流耐压试验值应符合规定,测量并记录线路绝缘电阻值。
二.测量35kV以上线路的工频参数可根据继电保护、过电压等专业的要求进行。
三.检查线路各相两侧的相位应一致。
四.冲击合闸试验
在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验,应进行3次。
五.测量杆塔的接地电阻值,应符合设计的规定。
六.导线接头测试
(一)电压降法:正常的导线接头两端的电压降,一般不超过同样长度导线的电压降的1.2倍。
(二)温度法:红外线测温仪,可距被测点一定距离外进行测温,通过导线接头温度的测量,来检验接头的连接质量。
下面我们以一建机电考试题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。
【2016年一级建造师考试真题】背景资料:A公司因施工资源等因素的制约,将35kv变电站和35kv架空线路分包B公司和C公司,并要求B公司和C公司依据10MW光伏发电工程的系统送电验收。
依据A公司项目部的进度要求,B公司按计划完成35kv变电站的安装调试工作,C公司在9月10日前完成了导线的架设连接(见图4架空线路),在开始35kv架空导线测量、试验时,被A公司项目部要求暂停整改,导线架设连接返工后检查符合规范要求。
光伏发电工程、35kv变电站和35kv架空线路在9月30日前系统发送验收合格,按合同要求将工程及竣工资料移交给建设单位。
【问题】说明架空导线(图4)在测试时被叫停的原因。写出导线连接的合格要求。
【答案】导线的架设连接(见图4架空线路)跨越河流有接头。
【问题】公司在9月30日前应完成35kv架空线路的哪些测试内容?
【答案】
1.测量绝缘子和线路的绝缘电阻
2.测量35kV以上线路的工频参数可根据继电保护、过电压等专业的要求进行。
3.检查线路各相两侧的相位应一致。
4.冲击合闸试验
5.测量杆塔的接地电阻值,应符合设计的规定。
6.导线接头测试
长距离输电线路钢塔架基础施工测量具体有哪些内容?:长距离输电线路钢塔架基础施工测量具体有哪些内容?
供电干线及室内配电线路施工中导管施工技术要求有哪些?:导管弯曲半径要求,(1)明配导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍。(2)埋设于混凝土内的导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍。柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.8m,(2)明配金属、非金属柔性导管固定点间距应均匀,管卡与设备、器具、弯头中点、管端等边缘的距离应小于0.3m。B.管内导线包括绝缘层在内的总截面积,线路绝缘电阻不应小于0.5MΩ。电线保护管的弯曲半径应符合下列规定
架空线路施工的导线连接有什么要求?:架空线路施工的导线连接有什么要求?在架空线路施工程序中,导线的连接是线路施工中一道重要工序,导线接头连接不合格往往会造成接头部位温度升高,导线的连接应满足下列要求;导线连接要求:1.每根导线在每一个档距内只准有一个接头,2.不同材料、不同截面或不同捻回方向的导线连接。只能在杆上跳线内连接,3.接头处的机械强度不低于导线自身强度的90%。可以采用T形线架和并沟为线夹连接。