室内涂膜防水层施工技术要求有哪些?
室内防水工程指的是建筑室内厕浴间、厨房、浴室、水池、游泳池等防水工程。室内涂膜防水层施工技术要求如下:
(1)基层应平整牢固,表面不得出现孔洞、蜂窝麻面、缝隙等缺陷;基面必须干净、无浮浆,基层干燥度应符合产品要求。
(2)施工环境温度:溶剂型涂料宜为0~35℃,水乳型涂料宜为5~35℃,。
(3)涂料施工时应先对阴阳角、预埋件、穿墙(楼板)管等部位进行加强或密封处理。
(4)涂膜防水层应多遍成活,后一遍涂料施工应待前一遍涂层实干后再进行,前后两遍的涂刷方向应相互垂直,并宜先涂刷立面,后涂刷平面。
(5)铺贴胎体增强材料时应充分浸透防水涂料,不得露胎及褶皱。胎体材料长短边搭接不应小于50mm,相邻短边接头应错开不小于500mm。
(6)防水层施工完毕验收合格后,应及时做保护层。
蓄水试验:(如下图所示)
下面我们以一级建造师考试真题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。
【2015年一级建造师考试真题】室内防水施工过程包括:1.细部附加层;2.防水层; 3.结合层;4.清理基层,正确的施工流程是( )。
A.1234
B.4123
C.4312
D.4213
【答案】C
涂膜防水层施工的主要内容是什么?:涂膜防水层施工的主要内容是什么?
建筑防雷工程的施工技术有哪些要求?:(2)接闪带或接闪网在过建筑物变形缝处的跨接应有补偿措施。(1)接闪器与防雷引下线必须采用焊接或卡接器连接。防雷引下钱与接地装置必须采用焊接或螺栓连接,工程范围主要是防雷接地装置、变配电室、机房设备和室内电气系统等的安装,并用混凝土柱内两根主筋作为防雷引下线,引下线与接闪器及接地装置的焊接连接可靠,安装公司采取了能降低接地电阻的措施后。防雷引下线与接闪器及接地装置还可以有哪些连接方式。
建筑接地工程施工技术有哪些要求?:(1)接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。(2)圆钢、角钢、铜管、铜棒、铜管等接地极应垂直埋入地下。2.接地装置的搭接要求;(2)圆钢与角钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,(3)圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,避雷带圆钢之间的焊接、避雷带的安装示意图如下。3.当接地电阻达不到设计要求时,可采用降阻剂、换土和接地模块来降低接地电阻。采用接地模块的施工技术要求。