卷材防水层施工要求有哪些?
卷材防水层是指用防水卷材做防水层。卷材防水层施工要求如下:
(1)卷材防水层宜用于经常处于地下水环境,且受侵蚀介质作用或受振动作用的地下工程。
(2)铺贴卷材严禁在雨天、雪天、五级及以上大风中施工;冷粘法、自粘法施工的环境气温不宜低于5℃,热熔法、焊接法施工的环境气温不宜低于-10℃。施工过程中下雨或下雪时,应做好已铺卷材的防护工作。(如下图所示)
(3)聚合物水泥防水砂浆厚度单层施工宜为6~8mm,双层施工宜为10~12mm;掺外加剂或掺合料的水泥防水砂浆厚度宜为18~20mm。
(4)卷材防水层的基面应坚实、平整、清洁、干燥,阴阳角处应做成圆弧或45°坡角,其尺寸应根据卷材品种确定。并应涂刷基层处理剂;当基面潮湿时,应涂刷湿固化型胶粘剂或潮湿界面隔离剂。
(5)在阴阳角等特殊部位,应铺设卷材加强层,如设计无要求时,加强层宽度宜为300〜500mm。
下面我们列举一道关于一级建造师考试的例题,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。
【例题•单选题】卷材防水层的施工环境温度最低的是( )。
A.热熔法
B.冷粘法
C.热粘法
D.自粘法
【答案】A
【解析】卷材防水层施工时,热熔法和焊接法施工环境温度不宜低于-10°C;冷粘法和热粘法不宜低于5C;自粘法不宜低于10°C。
卷材防水层施工的要求是什么?:卷材防水层施工的要求是什么?
建筑防雷工程的施工技术有哪些要求?:(2)接闪带或接闪网在过建筑物变形缝处的跨接应有补偿措施。(1)接闪器与防雷引下线必须采用焊接或卡接器连接。防雷引下钱与接地装置必须采用焊接或螺栓连接,工程范围主要是防雷接地装置、变配电室、机房设备和室内电气系统等的安装,并用混凝土柱内两根主筋作为防雷引下线,引下线与接闪器及接地装置的焊接连接可靠,安装公司采取了能降低接地电阻的措施后。防雷引下线与接闪器及接地装置还可以有哪些连接方式。
建筑中水及雨水利用工程施工技术要求有哪些?:(1)中水给水管道不得装设取水水嘴。绿化、浇洒、汽车冲洗宜采用壁式或地下式的给水栓:(2)中水供水管道严禁与生活饮用水给水管道连接;中水管道外壁应涂浅绿色标志”(3)中水管道不宜暗装于墙体和楼板内。(4)中水管道与生活饮用水管道、排水管道平行埋设时,中水管道应位于生活饮用水管道下面。【例题·多选题】 关于中水给水系统的安装要求。A.中水管道每层需装设一个水嘴(给水管道不得装设)