下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
城市管廊施工质量检查与验收是怎样的?
城市管廊是建于城市地下用于容纳两类及两类以上城市工程管线的构筑物及附属设施,一般采用明挖法、盾构法、浅埋暗挖法等施工方法。明挖法包括现浇钢筋混凝土结构、预制拼装钢筋混凝土结构等。
一、一般规定
(1)综合管廊施工质量验收应在施工单位自检合格基础上,按检验批、分项工程、分部(子分部)工程、单位(子单位)工程的顺序进行。
(2)工程所用的主要原材料、半成品、构配件、设备等产品,进入施工现场时必须进行验收,验收时应检查每批产品的订购合同、质量合格证书、性能检验报告、使用说明书、进口产品的商检报告及证件等,并按国家有关标准规定进行复验,验收合格后方可使用。混凝土、砂浆、防水涂料等材料应经检测合格后方可使用。
(3)临时水准点、轴线控制桩及综合管廊施工的定位桩、高程粧,必须经过复核方可使用,并应经常校核。施工测量的允许偏差应满足国家现行标准的有关规定,有特定要求的综合管廊施工测量还应遵守其特殊规定。
二、基础工程
(一)降水排水
(1)沟槽(基坑)的降水排水规定:
1)沟槽(基坑)受承压水影响时,应进行承压水降压计算。
2)综合管廊不具备抗浮条件时,施工期间严禁停止降水排水。
(2)冬期施工应对降水排水系统采取防冻措施,停止抽水时应及时将泵体及进出水管内的存水放空。
(3)降水排水施工终止抽水后,排水井及拔出井点管所留的孔洞,应及时用砂、石等填实;地下静水位以上部分,可用黏土填实。
(二)基坑开挖及支护
(1)沟槽(基坑)开挖应符合下列规定:
1)沟槽(基坑)开挖应遵守“对称平衡、分层分段(块)、限时挖土、限时支撑”的原则;
2)沟槽(基坑)的支撑应遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”的原则。
三、现浇钢筋混凝土结构
按照“桥梁”部分的通用施工技术掌握。
四、预制拼装钢筋混凝土结构
(1)预制构件应符合下列规定:
预制构件安装前应对其外观、裂缝等情况进行复验。当构件上有裂缝且宽度超过0.2mm时,应进行鉴定。
(2)构件运输及吊装时的混凝土强度应符合设计要求。当设计无要求时,不应低于设计强度的75%。
五、预应力工程
预应力筋张拉或放张时,混凝土强度应符合设计要求。当设计无要求时,不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%。
城镇道路路基施工的质量检查与验收应怎么做?:城镇道路路基施工的质量检查与验收应怎么做?
城市管廊施工质量检查与验收是怎样的?:(1)综合管廊施工质量验收应在施工单位自检合格基础上。混凝土、砂浆、防水涂料等材料应经检测合格后方可使用,施工测量的允许偏差应满足国家现行标准的有关规定。有特定要求的综合管廊施工测量还应遵守其特殊规定:(1)沟槽(基坑)开挖应符合下列规定“1)沟槽(基坑)开挖应遵守”2)沟槽(基坑)的支撑应遵循”(1)预制构件应符合下列规定。预制构件安装前应对其外观、裂缝等情况进行复验。
柔性管道回填施工质量怎么检查与验收?:柔性管道回填施工质量怎么检查与验收?回填施工中应在管内设竖向支撑,特别是管道周围回填需用的中粗砂,(2)管道两侧和管顶以上500mm范围内的回填材料,(4)沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上500mm范围内,可用机具从管道轴线两侧同时夯实。(2)同一沟槽中有双排或多排管道的基础底面位于同一高程时,管道之间的回填压实应与管道与槽壁之间的回填压实对称进行: