综合管廊工程施工技术是怎样的?
帮考网校2020-08-05 16:22
精选回答

综合管廊工程施工技术是怎样的?

地下综合管廊指在城市地下用于集中敷设电力、通信、广播电视、给水、排水、热力、燃气等市政管线的公共隧道。城市地下综合管廊建设,相当于建设一条地下管线之家”,只要是铺设在城市地下的管线都要从管廊中通过。

一、施工准备

1)施工前应熟悉和审查施工图纸,并应掌握设计意图与要求。应实行自审、会审(交底)和签证制度。当需变更设计时,应按相应程序报审,并应经相关单位签证认定后实施。

2)施工前应根据工程需要进行下列调查:

1)现场地形、地貌、地下管线、地下构筑物、其他设施和障碍物情况。

2)工程用地、交通运输、施工便道及其他环境条件。

3)施工给水、雨水、污水、动力及其他条件。

4)工程材料、施工机械、主要设备和特种物资情况。

5)地表水水文资料,在寒冷地区施工时尚应掌握地表水的冻结资料和土层冰冻资料。

6)与施工有关的其他情况和资料。

3)材料

1)综合管廊工程中所使用的材料应根据结构类型、受力条件、使用要求和所处环境等选用,并应考虑耐久性、可靠性和经济性。

2)主要材料宜采用高性能混凝土、高强度钢筋

钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C30预应力混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C40

②砌体结构所用的石材强度等级不应低于MU40,并应质地坚实,无风化削层和裂纹;砌筑砂浆强度等级应符合设计要求,且不应低于M10

二、现浇钢筋混凝土结构

1)综合管廊模板施工前,应根据结构形式、施工工艺、设备和材料供应条件进行模板及支架设计。模板及支撑的强度、刚度及稳定性应满足受力要求。

2)混凝土的浇筑应在模板和支架检验合格后进行。入模时应防止离析。连续浇筑时,每层浇筑高度应满足振捣密实的要求。预留孔、预埋管、预埋件及止水带等周边混凝土浇筑时,应辅助人工插捣。

3)混凝土底板和顶板,应连续浇筑不得留置施工缝。设计有变形缝时,应按变形缝分仓烧筑。

三、预制拼装钢筋混凝土结构

1)预制构件制作单位应具备相应的生产工艺设施,并应有完善的质量管理体系和 必要的试验检测手段。

2)构件堆放的场地应平整夯实,并应具有良好的排水措施。

3)构件的标识应朝向外侧。

4)构件运输及吊装时,混凝土强度应符合设计要求。当设计无要求时,不应低于设计强度的75%

5)预制构件安装前,应复验合格。当构件上有裂缝且宽度超过0.2mm时,应进行鉴定。

四、基坑回填

1)基坑回填应在综合管廊结构及防水工程验收合格后进行。回填材料应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。

2)综合管廊两侧回填应对称、分层、均匀。管廊顶板上部1000mm范围内回填材料应采用人工分层夯实,大型碾压机不得直接在管廊顶板上部施工。