下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
HDPE膜施工过程是怎样的?
高密度聚乙烯(HDPE)膜不易被破坏、寿命长且防渗效果极强,其自身质量及焊接质量是防渗层施工质量的关键。
1、HDPE膜铺设
(1)相关规定
1)应检查其膜下保护层,每平方米的平整度误差不宜超过20mm。
2)HDPE膜铺设时应符合下列要求:
①铺设应一次展开到位,不宜展开后再拖动;
②应为材料热胀冷缩导致的尺寸变化留出伸缩量。
③应对膜下保护层采取适当的防水、排水措施。
④应采取措施防止HDPE膜受风力影响而破坏;
⑤HDPE膜铺设过程中必须进行搭接宽度和焊缝质量控制,监理必须全程监督膜的焊接和检验;
⑥施工中应注意保护HDPE膜不受破坏,车辆不得直接在HDPE膜上碾压。
(2)HDPE膜铺设施工要点
1)施工前做好电源线路检修、畅通;合格施工机具就位;劳动力安排就绪等一切准备工作。
2)铺膜要考虑工作面地形情况,对于凹凸不平的部分和场地拐角部位需要详细计算,减少十字焊缝以及应力集中。铺设表面应平整,没有废渣、棱角或锋利的岩石。完工地基的上部15cm之内不应有石头或碎屑,地基土不应产生压痕或受其他有害影响。
3)按照斜坡上不出现横缝的原则确定铺膜方案,所用膜在边坡的顶部和底部延长不小于1.5m。
4)填埋场HDPE膜铺设总体顺序一般为“先边坡后场底”,在铺设时应将卷材自上而下滚铺,并确保铺贴平整。
5)铺设边坡HDPE膜时,为避免HDPE膜被风吹起和被拉出周边锚固沟,所有外露的HDPE膜边缘应及时用沙袋或者其他重物压上。
6)恶劣天气来临前,减少展开HDPE膜的数量,做到能焊多少铺多少。冬期严禁铺设。
7)铺设后的HDPE膜在进行调整位置时不能损坏安装好的防渗膜,且在HDPE膜调整过程中使用专用的拉膜钳。
8)应及时填写HDPE膜铺设施工记录表,经现场监理和技术负责人签字后存档。
2、HDPE膜试验性焊接
(1)试验性焊接:每个焊接人员和焊接没备每天在进行生产焊接前应进行。
(2)在每班或每日工作之前,须对焊接设备进行清洁、重新设置和测试,以保证焊缝质量。
(3)在监理的监督下进行试验性焊接,检查焊机是否达到焊接要求。
(4)试焊接人员、设备、HDPE膜材料和机器配备应与生产焊接相同。
(5)焊接设备和人员只有成功完成试验性焊接后,才能进行焊接。
(6)试验性焊接完成后,割下3块25.4mm宽的试块,测试撕裂强度和抗剪强度。
(7)当任一试块没有通过撕裂和抗剪测试时。试验性焊接应全部重做。
(8)在试焊样品上标明样品编号、焊接人员编号、焊接设备编号、焊接温度、环境温度、预热温度、日期、时间和测试结果;并填写HDPE膜试样焊接记录表,经现场监理和技术负责人签字后存档。
3、HDPE膜生产焊接
(1)通过试验性焊接后方可进行生产焊接。
(2)焊接过程中要将焊缝搭接范围内影响焊接质量的杂物清除干净。
(3)焊接中,要保持焊缝的搭接宽度,确保足以进行破坏性试验。
(4)除了在修补和加帽的地方外,坡度大于1m处不可有横向的接缝。
(5)边坡底部焊缝应从坡脚向场底底部延伸至少1.5m。
(6)操作人员要始终跟随焊接设备,观察焊机屏幕参数,如发生变化,要对焊接参数进行微调。
(7)每一片HDPE膜要在铺设的当天进行焊接。
(8)只可使用经准许的工具箱或工具袋;除非在使用中,否则设备和工具不可以放在HDPE膜的表面。
(9)所有焊缝做到从头到尾焊接和修补,唯一例外的是锚固沟的接缝可以在坡顶下300mm的地方停止焊接。
(10)在焊接过程中,如果搭接部位宽度达不到要求或出现漏焊的地方,应该在第一时间用记号笔标示,以便做出修补。
(11)需要采用挤压焊接时,在HDPE膜焊接的地方要除去表面的氧化物,并应严格限制只在焊接的地方进行,磨平工作在焊接前不超过1h进行。
(12)临时焊接不可使用溶剂或粘合剂。
(13)通常为了避免出现拱起,边坡与底部HDPE膜的焊接应在清晨或晚上气温较低时进行。
HDPE膜施工过程是怎样的?:2)HDPE膜铺设时应符合下列要求;⑤HDPE膜铺设过程中必须进行搭接宽度和焊缝质量控制,⑥施工中应注意保护HDPE膜不受破坏;7)铺设后的HDPE膜在进行调整位置时不能损坏安装好的防渗膜,8)应及时填写HDPE膜铺设施工记录表:2、HDPE膜试验性焊接,每个焊接人员和焊接没备每天在进行生产焊接前应进行。(4)试焊接人员、设备、HDPE膜材料和机器配备应与生产焊接相同。
一建市政:消防工程施工程序是什么?:消防工程施工程序是什么?1. 火灾自动报警及联动控制系统施工程序。施工准备→管线敷设→线缆敷设→线缆连接→绝缘测试→设备安装→单机调试→系统调试→验收:2. 水灭火系统施工程序。(1)消防水泵(或稳压泵)施工程序:施工准备→基础验收复核→泵体安装→吸水管路安装→出水管路安装→单机调试。(2)消火栓系统施工程序。3. 干粉灭火系统施工程序施工准备→设备和组件安装→管道安装→管道试压→吹扫→系统调试
一建市政:通风与空调工程施工程序是什么?:测量放线→支吊架制作→支吊架定位安装→风管检查→组合连接→风管调整→漏风量测试→质量检查。阀门及部件检查→强度严密性试验→阀门及部件安装→仪器仪表安装→质量检查。风机检查试验→基础验收→底座安装→减振安装→设备就位→找正找平→质量检查。5. 多联机系统安装施工顺序:基础验收→室外机吊装→设备减振安装→室外机安装→室内机安装→管道连接→管道强度试验及真空试验→系统充制冷剂→调试运行→质量检查。
2020-05-30